最大用电功率为200KW,三相四线380V线路,线路有1200米,求好心人帮我算一下选用多大的铝芯电缆合适?

另外是变压器供电,选用多大的电缆才能满足使用啊?会不会出现线路压降太大,导致不能启动设备啊。!记住是铝芯电缆!万分感谢!

3相380伏.电机占总功率较多时.电流约为千瓦数2倍.200kw时电流400安.

按上表选电线.


3相380伏供电线允许电压降5%时.


允许负荷力矩    千瓦*米

截面积     240           185             150平方毫米

铝 芯     60000       46250         37500千瓦*米

铜 芯     99600       76800         62200千瓦*米

可依上表计算

********

用允许电压损失来选择(校验)电线电缆截面积
的简便方法,在某一允许电压损失条件下,负荷越大,供电半径越小;反之,负荷越小,供电半径越大。负荷力矩=负荷*线路长度(单位:kw*m)。