有一台500KVA的变压器,高压10KV,低压0.4KV,请问低压侧额定电流和功率是多少?

现在所载功率是745KW,请问超了多少?最近老是烧电柜里各分支铝排,都烧了三次了,空开下线电路一切正常,请问这到低是什么原因?

500KVA的变压器,高压10KV,低压0.4KV,低压侧额定电流是721.5A,
功率就是500KW
你的负载太大了,500KVA的变压器最大负载是410KW,严重超载了.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-09
500KVA的变压器,低压侧额定电流是721.5A,500*0.85=425KW,你现在所带功率是745KW,超大了,赶紧卸载吧,怪不得烧电柜里分支铝排,铝排的额定通过电流是经过严格计算过的,745-425=320KW,【我是按照变压器的负载率百分之八十五计算的】。
第2个回答  2008-07-09
500KVA的变压器只能带最大500KW的负载,况且加上变压器本身的消耗,这个值还得小,你却带了745KW的负载,它不烧才怪呢,没有把变压器本身烧了就不错了,赶紧换变压器吧!!!!
第3个回答  2008-07-09
500kVA变压器输出约为400KW,输出电流约为750A,实际使用要看你负载情况
第4个回答  2008-07-09
1、变压器额定功率太小
2、电柜里各分支铝排:一、负载能力太小;二、是否存在绝缘问题、三、接头工艺、四、负载性质,这些因素都要考虑
江苏XX供电公司