800KVA变压器最高电流是多少

如题所述

变压器的电流是由负载来决定的。

800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。

变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压

800KVA,高压侧额定电流=46.2A。

低压侧=1152A。

变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器的效率最高。

一般效率最高时负荷在60~70%左右。

有关800kva变压器额定电流与最高电流,800kva的变压器额定电流一次二次的计算方法,800KVA变压器最高电流是多少,常用电流是多少,800KVA电力变压器每月损耗电量的计算方法。

一、800kva变压器额定电流

kva?=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了。

例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva变压器低压侧额定电压400v时可按1kw2A(乘二)估算。

800kva的变压器额定电流一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。如果是单台电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应减小电机功率。

如果三相不平衡,也要相应减小负载功率。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-01
是什么变压器?
800kva变压器(低压侧)的额定电流是1155a
800kva干式变压器一次侧额定电流为46.19a,二次侧额定电流为1154.72a。