三相电机200千瓦多少电流?要多少平方的单根铜线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-01
如果是三相380伏供电。功率因数0.85 ,200千瓦,电流约357安。架空明线,35-45平方毫数铜线,暗线穿管55-75平方毫米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/n9iDUv2vDvxiisDUsii.html
其他回答
第1个回答 2022-12-01
200千瓦的三相电机额定电流约400A,可用2条70平方的铜并联线输电,如电机负荷较重建议用2条95平方的铜线并联供电。
本回答被网友采纳
相似回答
三相电机200千瓦多少电流?要多少平方的单根铜线?
答:
如果是三相380伏供电。功率因数0.85 ,200千瓦,
电流约357安
。架空明线,35-45平方毫数铜线,暗线穿管55-75平方毫米。
三相
380伏
电动机
。
200千瓦
。选用
多少平方的
铜电线
答:
200千瓦,每相电流约310安,如果功率因素按0.8计,额定电流约390安。
需要用40-50平方毫米的铜 芯线或或70-90的铝芯线
。
380v
200kw电流
是
多少
,要用
多大的
电线?
答:
根据公式计算,200千瓦设备的最大电流为:200 × 1000 / 1.735 / 380 = 303安培 因此,
可以选择150平方毫米的铝芯线或120平方毫米的铜线
。这是极限截流量,实际应用中可以选择稍大一些的电线。如果是电感负荷(如电机),大约需要400安培,如果是纯电阻负荷,大约需要300安培,此时可以选择使用185平方...
380v
200kw电流
是
多少
,要用
多大的
电线
答:
一般算功率都是1平方的电线带2千瓦的用电设备,200千瓦,
需要100平方
,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议选择120平方的电线电缆,安全可靠。200×1000/1.735/380=303(安培)150平方铝芯线 120平方铜线 这是是极限截流量,实际上可以有大一些的电线。若是电感负荷(如电机)大约...
我的设备总功率为
200KW
,线路长度大概在30米左右,这电缆要用
多少
方?顺...
答:
我想你的设备应该大部分是电机
三相电动机
每千瓦大概是两个流你的设备的总装机容量是
200千瓦
所以大概总的
电流
在200安培铜导体每
平方
毫米是五个流所以理论上说95的电缆就可以 但是考虑电机启动的瞬时电流是很大的是正常的5至7倍 还要考虑线路的散热等等 所以120的电缆足够了 ...
200千瓦的电机
用多粗
的铜线?
答:
低压
200KW
的
3相电机的
额定
电流
在400A左右,想要正常运转,铜导线的截面在240
平方
毫米电缆的即可 或用2根95平方毫米的电缆也可,
大家正在搜
三相电一千瓦多少电流
一千瓦电机多少电流
75千瓦电机电流是多少
37千瓦电机电流是多少
22千瓦电机多大电流
四千瓦电机电流多大
3千瓦电机多大电流
7.5千瓦电机多大电流
3千瓦电机额定电流
相关问题
三相电机200千瓦多少电流?要多少平方的单根铜线?
三相380电机200Kw需要多大的铜线
三相380伏电动机。200千瓦。选用多少平方的铜电线
380v200kw电流是多少,要用多大的电线
380v200kw电流是多少,要用多大的电线?
3相电机功率200KW,需要配多大的铜芯电缆,求计算过程!
200KW电机需要多大的铜线电缆?
200千瓦的电机用多粗的铜线?