答:
该功率的电流如下:22千瓦(KW)电流的大小取决于电机的工作电压。在380V电压下,那么电流大小约为57.9A
。220V电压,那么电流大小则为100A,380伏的电压,那么电流的大小则为57.79A。电机功率为22KW且工作电压为38V,那么电流的计算公式为:电流=功率/电压功率因数,I=22KW/380V0.8=43.9A。
22千瓦
的
电机
用
多大
线径的电缆线比较合适?
答:
22KW电机约44安额定电流
,应选择额定载流量为65-90A的电线。1、当功率为22千瓦,2---4极电机时,其额定电流是
42安左右,启动电流在300安左右
,查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线。2、当功率为22千瓦, 6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》...
22kW
电动机的电流是多少
答:
22KW电机额定电流约40A
,一般启动电流为额定电流的4~7倍,假如按6倍计算启动电流为240A。星角启动电流为三分之一,即240/3=80A
440伏,60赫兹,
电机22千瓦
,
电流是多少安
答:
0.05安培
。根据公式电流(安培)=功率(千瓦)/电压(伏特),电机功率为22千瓦,电压为440伏特。将这些值代入公式中,可以得到:电流(安培)=22千瓦/440伏特=0.05安培。安培(Ampere)是电流强度的国际单位,其符号为A,简称安,是描述电路电流强度的基本物理量之一。
功率22kw的
电机
需要用多少平方的电线?
答:
功率22kw的电机,
正常工作的额定电流为22000w/220V,100安(A)
。按照下表推理,如果使用铜芯线,至少需要15平方毫米以上的导线。
22kw
电机
约多少
电流
?
答:
1、当功率为22千瓦,2---4极电机时,
其额定电流是42安左右,启动电流在300安左右
,查《电器安装施工图册》应该用10平方铜线。2、当功率为22千瓦,6---8极电机时,其额定电流是44--46安,启动电流在280安左右,查《电器安装施工图册》应该用16平方铜线。3、若用铝线,就应该在铜线的规格上升一级...
22千瓦
的
电机
用多少平方的线才好?
答:
A 要用多大的线和有多少A的开关 计算公式写出来,主 ...
答:
电流
I=22000/380/1.732/0.75=44.6A 2电线选择 接近额定载流量在45A左右的线应该是6平言毫米,由于马达启动电流较大并且必需留些余量,因此我们选16平方毫米的线 3开关选择 开关一般为马达额定电流的1.5--2倍,大功率马达选大点按2倍算90A,应该没有90A规格那我们就选100A的 4启动方式 以22KW...
22千瓦电机
控制线路用
多大
的接触器阿,用多少的线阿
答:
答:22Kw
电机
额定工作
电流
为44A。所以用60A左右的接触器。因为选大点,不爱坏。看你用品牌还是一般的应该150元左右。
22千瓦电机
用多少用电额度够用
答:
22千瓦电机
用40安培电额度够用。额定功率为22千瓦的电机,使用额定
电流
为3×10(40)安培的三相四线电能表就可以了。额定电流为3×10(40)安培的三相四线电能表,其工作时每相火线能够承受的最大工作电流为40安培,每相火线能够承受的最大工作负荷为8.8千瓦,三相火线合计功率为26.4千瓦,完全可以...
1
2
3
4
5
6
7
8