3相电机功率200KW,需要配多大的铜芯电缆,求计算过程!

有没有高手啊,求高手指点,不懂的不要装了,容易误入子弟啊,才5分谢谢!

3相低压200kW电机,线电流I=P/[(√3)·U·cosφ]=200000/(1.732X380X0.80)≈380A,选择标称截面185或240mm^2的铜度芯电缆,连接距离短选用185mm^2,距离较长选用240mm^2电缆。

BX1-500电焊机6台总容量6X42=252kVA,负荷率60%,252X60%=151.2kVA,6台焊机平衡地接在电源上时考虑的线电流I=Q/U=151200/380=398A,选择标称截面185或240mm^2的铜芯电缆,连接距离短选用185mm^2,距离较长选用240mm^2电缆。

扩展资料:

型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。

第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、TH-(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。

参考资料来源:百度百科-电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
3相低压200kW电机,线电流I=P/[(√3)·U·cosφ]=200000/(1.732X380X0.80)≈380A,选择标称截面185或240mm^2的铜芯电缆,连接距离短选用185mm^2,距离较长选用240mm^2电缆。追问

BX1-500电焊机6台,求配主线多大的(铜芯),技术参数如下:电压380 单相 频率 50HZ 空载电压76V ,额定电流500A 电流调节范围100-500A 额定负载持续率60% 额定输入容量42KVA,求计算过程 谢谢哥哥 帮我再解答下这个问题

追答

BX1-500电焊机6台总容量6X42=252kVA,负荷率60%,252X60%=151.2kVA,6台焊机平衡地接在电源上时考虑的线电流I=Q/U=151200/380=398A,选择标称截面185或240mm^2的铜芯电缆,连接距离短选用185mm^2,距离较长选用240mm^2电缆。

追问

平衡接在电源上是什么意思,还有其他的接法吗?怎么接性价比高?

追答

电焊机一般不都是380伏供电吗,所以接三相电源就要考虑负载平衡啦。比如所第1、2台接A、B相,第3、4台接B、C相,第5、6台接A、C相,三相不就平衡了。
哦,没问你是交流焊机,还是直流焊机

追问

是单相电焊机

追答

那就应该是380V的,按照我说接三相就平衡了

追问

用的着这么大吗 今天我报的计划是150铜芯电缆,被领导训了 领导定的是50的铜芯电缆 !!!

追答

你是搞技术的吗?领导再能也应该服从技术。除非你们工厂的活不忙,用一两台电焊机就可以了,呵呵!

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-13
200kw 电动机 估算额定电流 按照一千瓦2安培 就是400安培(三相 380伏 电动机都可以这样估算) 电缆选择 “十下五 百上二”(自己上网搜一下 有全部的)考虑启动 散热等因素 建议选择240平方毫米铜电缆
第3个回答  2012-07-13
以380V电压级粗略计算,电机起动方式Y起动,电机运行电流400A,电缆充裕量加30%,即电缆载流量要520A,地埋、穿管打8拆计(520/0.8=650),环境温度打9折计(650/0.9=722.22),100平方以上电缆除2倍算(722.22/2=361.11)。计算结果为361.11平方电缆,标准没这级别的,应取接近于标准电缆截面400平方,该计算结果是使用铝芯电缆的数值,铜芯电缆可取低一级别的电缆截面为300平方,参考一下,追问

哥哥 饶了我吧!

追答

好吧,希望你找到真正答案再告诉我是对还是错,

追问

I=P/(U*根号3*功率因数)=337A 150铜芯电缆足以,我个人理解 想找高手求证对错!

第4个回答  2012-07-13
您没有告诉电压等级或额定电流无法选。查出电机额定电流,粗略计算时按每平方毫米2A选即可以。追问

3相电源380 电流通过计算得了的 谢谢

本回答被网友采纳
相似回答