推荐答案 2019-01-20
200千瓦的
三相电机
额定电流大约337A,要用150平方毫米的铜线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/s29xDsDnnnsvDUnspn.html
其他回答
第1个回答 2019-12-16
它的额定电流应该是700a,.起动电流还大于这个数。根据电线长期连续负荷载流量,应选择300平方铜电线。
相似回答
三相电机200千瓦多少电流?要多少平方的单根铜线?
答:
如果是三相380伏供电。功率因数0.85 ,200千瓦,
电流约357安
。架空明线,35-45平方毫数铜线,暗线穿管55-75平方毫米。
三相
380伏
电动机
。
200千瓦
。选用
多少平方的
铜电线
答:
200千瓦,每相电流约310安,如果功率因素按0.8计,额定电流约390安。
需要用40-50平方毫米的铜 芯线或或70-90的铝芯线
。
380v
200kw电流
是
多少
,要用
多大的
电线?
答:
一般算功率都是1平方的电线带2千瓦的用电设备,200千瓦,
需要100平方
,但是国家标准规格里面只有95和120平方最接近100平方,建议选择120平方的电线电缆,安全可靠。200×1000/1.735/380=303(安培)150平方铝芯线120平方铜线这是是极限截流量,实际上可以有大一些的电线。若是电感负荷(如电机)大约400A...
200千瓦的电机
用多粗
的铜线?
答:
低压200KW的3相电机的额定电流在400A左右
,想要正常运转,铜导线的截面在240平方毫米电缆的即可 或用2根95平方毫米的电缆也可,
380v
200kw电流
是
多少
,要用
多大的
电线?
答:
实际应用中有一个简单的算法,380伏
三相
交流电,200千瓦以上600千瓦以内
多少千瓦
就用多少大的截面
的铜线
。在
电机
电路中简单算法,
200千瓦电流
就是400A。
我的设备总功率为
200KW
,线路长度大概在30米左右,这电缆要用
多少
方?顺...
答:
我想你的设备应该大部分是电机
三相电动机
每千瓦大概是两个流你的设备的总装机容量是
200千瓦
所以大概总的
电流
在200安培铜导体每
平方
毫米是五个流所以理论上说95的电缆就可以 但是考虑电机启动的瞬时电流是很大的是正常的5至7倍 还要考虑线路的散热等等 所以120的电缆足够了 ...