补偿量为300Kvar的电容补偿柜按10路控制,每路电容补偿量为30Kvar,若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:
I=Qc/1.732U=30/(1.732×0.45)≈38.5(A)
隔离开关按300Kvar总容量来选择,按1.5倍即1.5X385A=577.5A,选630A的刀开关即可。
现在电容器的控制多数都改为熔断器保护而不在采用断路器,是因为断路器的分断能力远远达不到要求,所以熔断器的选择按1.43倍单只电容的容量即:1.43X38.5A=55A,选RT18-63A/3P即可,接触器按1.3倍即:1.3X38.5=50.05A,选CJ19-63A即可,热继电器按1.15倍即:1.15X38.5=
44.275A,选JR36-63A即可,支回路导线按1.5倍即:1.5X38.5=57.75A,选16平方铜导线。