66问答网
所有问题
当前搜索:
高压柜熔断器安装位置
户外
高压熔断器
与户内熔
高压断器
,分别用在哪上面?
答:
户外高压熔断器,
一般安装在高压进户线高电线杆上
,其作用就是保护主输送线路安全!户内高压断路器,一般安装在高压配电室内,应用在检修变电所低压配电设施,断电后,方便检修!其室内外操作高压配线设备都须要专业上岗证才能有资格,并在上级领导的安排受权下才能操作过程!
高压
跌落式
熔断器
的选择
安装
答:
熔断器串联在电力线路中
,在正常工作时,带纽扣的熔丝装在熔丝管的上触头,被装有压片的释压帽压紧,熔丝尾线通过熔丝管拉出,将弹出板扭反压近喷头,与下触头连接,在弹出板扭力的作用下熔丝一直处于拉紧状态,并锁紧活动关节。在熔断器处在合闸位置时,由于上静触头向下和弹片的向外推力,使整个熔断器...
高压
使用的跌落式
熔断器安装
角度为多少
答:
熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上
,若安装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离。安装要求:安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起触头发热。熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象。熔管应有向下2...
高压
高分断能力
熔断器
撞击器
安装
在那侧
答:
任意方向安装
。高压高分断能力熔断器撞击器在附合绝缘距离后在任意方向安装。在熔断器后部设置一个撞击器,当熔断器的熔丝熔断后,这个撞击器弹出,打击到装在熔断器后部的一个位置开关,通过这个位置开关的触点,去发出熔断器动作或者联动接触器的信号。
熔断器安装
在变压器前还是后?
答:
熔断器装在变压器高压侧是保护变压器用的
,当变压器发生故障时,由这种熔断器断开电源。熔断器装在变压器低压各回路上,是保护各个供电回路的,当各个供电回路发生故障时,该回路的熔断器就动作,保证其他非故障回路继续工作,功能不一样。
环网柜每个模块单元详解
答:
你说的型号是ABB-SAFE
柜
的型号;C是负荷开关柜,D是电缆提升柜,F是
熔断器
出线柜,V是真空断路器柜;DF与CF,就是进线那里少一个负荷开关;这种柜一般用于终端型箱式变电站。F柜一般不需要装CT,如果装的话是装LDZC穿心式或LDZK开启式CT,及电流表。
熔断器安装
方式有没有限制?在垂直于水平面的垂面上可不可以横着安装?还 ...
答:
高压熔断器
分为户内型很户外型 户内型一般与高压负荷开关配套使用,目前国内有水平面
安装
的,也有垂直安装的。区别在于您使用的负荷开关的形式。作为PT保护的高压熔断器一般都与手车柜配套使用,是垂直安装的。
跌落式
熔断器
横担
安装
时是面向来电侧吗?
答:
1、操作时应戴防护色眼镜,以免带故障拉、合时发生弧光灼伤眼睛;同时站好
位置
,操作时果断迅速,用力适度,防止冲击损伤瓷体。2、合时,先合两侧(即两边相),后合中间相。拉开时,先拉开中间相,后拉开两侧(即两边相)。3、不允许带负荷操作。三、
安装高压熔断器
的技术要求:1、熔丝管必须紧密的...
高压熔断器装
在高压负荷开关的后面,也可装在高压负荷开关的前面吗?_百 ...
答:
现在
高压
负荷开关和
熔断器
不是一体的吗 不能装在前面,否则熔丝熔断后很难更换
跌落式
熔断器
和
高压
隔离开关在变压器哪边
答:
你好!
高压
隔离开关是在跌落式
熔断器
的上面,跌落式熔断器在中间,变压器在跌落式熔断器的下面都是这样
安装