低压配电系统中如何选择电容补偿柜,如补偿容量为784Kvar,电流怎么算,隔离开关,断路器 熔断器怎么选?
接触器 热继电器呢?补偿柜选几路?每路多大补偿量?
不串接电抗器呢
举报该问题
推荐答案 2015-02-10
一般要串电抗器的,防谐波和涌流。假定串7%电抗器,算得电流为1281A。考虑电压波动等因素,工作电流取1.3倍,总导体电流取1.5倍,总断路器整定取1.5倍。保护单台电容器的熔断器电流取电容器额定电流的1.37-1.5倍。每个分组接触器额定电流大于该分组的额定电流,分组电流计算方法同前。具体分组容量看设计和用户要求,不是固定的。
追问
请问1281A怎么算的
追答
784/(1-0.07)/1.732/.38
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/xUnnivUxUD2vvsp29s.html
相似回答
电容补偿柜怎么计算
答:
1、要是总容量90千乏,每路分别10+20+20+20+20+20=90;2、
电容选择
0.44KV的;
隔离开关
选200A;3、10千乏选微断20A,接触器也是20A,热继电器调到17A;4、20千乏选微断40A,接触器也是40A,热继电器调到34A.
电容补偿柜如何计算电流
?
答:
补偿量为300Kvar的
电容补偿柜
按10路控制,每路电容补偿量为30
Kvar,
若电容额定电压为0.45KV时,额定电流:I=Qc/1.732U=30/(1.732×0.45)≈38.5(A)
隔离开关
按300Kvar总容量来
选择,
按1.5倍即1.5X385A=577.5A,选630A的刀开关即可。现在电容器的控制多数都改为熔断器保护而不在采用断路器...
配电柜
为什么要进行
电容补偿
?电容补偿有何作用?
如何补偿
?
答:
1、电容补偿就是无功补偿或者功率因数
补偿,
电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的。它会使电源的容量使用效率降低,而通过在
系统中
适当地增加电容的方式就可以得以改善。2 、电容补偿作用:
配电柜电容补偿
的电容和负载是并联连接的,电容就和电库一样。当负载增大时,由于电源存在...
低压
成套
配电柜中补偿电容柜容量
是
如何计算
的?
答:
如果没有,可让厂家提供。值得提出的一点是:在补偿的同时要串电抗器,不然整流设备产生的大量谐波会造成
电容器
在系统内发生谐振,造成电容的迅速故障。1600KVA变压器
计算补偿容量
也是同样道理,按照起始功率因数是0.6
计算,
目标功率因数0.9,大约补偿1400
Kvar
。
380V
低压电容器柜
的
电流如何
计算
答:
一般来说
,低压电容补偿柜
由柜壳、母线、断路器、
隔离开关,
热继电器[2]、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。负荷中非线性成份(谐波)的存在,会使电容电路中除工频基波电流流过外,还有其它高频(高次谐波)电流流过电容电路,使电容...
电容补偿
的设计参考
答:
一般来说
,低压电容补偿柜
由柜壳、母线、断路器、
隔离开关,
热继电器 、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。负荷中非线性成份(谐波)的存在,会使电容电路中除工频基波电流流过外,还有其它高频(高次谐波)电流流过电容电路,使电容器产生过压、过流、超...
大家正在搜
低压电容补偿柜容量
低压补偿柜电容为什么会鼓
低压电容柜怎么放电
低压电容柜如何停送电
低压电容补偿柜配盘
低压电容补偿柜使用
低压电容柜怎么合闸
低压电容补偿柜型号
低压柜电容补偿作用
相关问题
最在补偿量为300Kvar的电容补偿柜,电流怎么算,隔离开关...
最在补偿量为180Kvar的电容补偿柜,电流怎么算,隔离开关...
300kvar电容补偿 10个30kvar电容 总开关配多大...
电容补偿柜的进线开关应该选择什么开关