低压配电系统中如何选择电容补偿柜,如补偿容量为784Kvar,电流怎么算,隔离开关,断路器 熔断器怎么选?

接触器 热继电器呢?补偿柜选几路?每路多大补偿量?
不串接电抗器呢

一般要串电抗器的,防谐波和涌流。假定串7%电抗器,算得电流为1281A。考虑电压波动等因素,工作电流取1.3倍,总导体电流取1.5倍,总断路器整定取1.5倍。保护单台电容器的熔断器电流取电容器额定电流的1.37-1.5倍。每个分组接触器额定电流大于该分组的额定电流,分组电流计算方法同前。具体分组容量看设计和用户要求,不是固定的。追问

请问1281A怎么算的

追答

784/(1-0.07)/1.732/.38

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考