电气:关于电容自动补偿柜。电容器额定电流29A,应该选多大的线?怎么选接触器和热继电器,熔断器。

根据什么规则来选的。补充电容器型号BSMJWX0.4-20-3 额定电压400V 额定电流29A 总容量398μf 额定输出功率20kvbr ,如果选是根据什么选的详细过程,太感谢你了

你好!你的电容型号是BSMJ 20Kvar的3相电容器,20千乏的电容电流为29A,有公式:I=P/√3U(这里的P是指有功功率,但是作为电容器电流的计算公式同样适用)选用6平方毫米的铜导线就可以,然后接触器选用CJ19系列(内部带有限流电阻,为投切电容器专用)43A的,热继电器选用JR36B 20-32A的(热继电器的电流值需要调节),然后用熔断器也可以,用3P的小空开也可以,40-45A的即可,电容器的额定电流计算出来之后,在选取开关、接触器、热继电器等元件的时候要适当的加大,一般取1.5倍,这是因为电容器在从电网中投入和切除的时候会出现涌流,元件电流加大可以避免开关或熔器断、接触器等损坏,另外,如果你所在的配电系统有谐波存在的时候,应在接触器后加入串联电抗器来消除谐波。

希望对你有所帮助!~
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-28
电流29A 选择6平方的铜线比较稳妥,接触器选择60A的,如果要用热继电器的话选择30A的,熔断器选择45A的,电容器型号中的0.4是耐压有效值400V,20是20KVar, 3指三相电容器。
第2个回答  2012-03-29
6方线
选接触器,热继电器等根据电流选,电容器的额定电流1.3倍以上。
相似回答