66问答网
所有问题
DW15一1600万能式断路器,手动储能就没有储能的感觉是什么原因,不用说合闸了,请指导
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-01-07
储能机构有问题,最起码储能把挂不上了
追问
本回答被提问者采纳
相似回答
正泰
DW15
-
1600断路器,
点上位机上
的合闸,
只
储能不合闸,
需要
手动
按断路器...
答:
DW15-1600万能式断路器,可以储能但是不合闸,
说明是合闸回路有问题,可能是线路接触不良,或者是释能电磁铁线圈烧毁
,也有可能是机械部位的卡涩造成的。处理方法:1、
因为可以储能,所以断路器控制部分有电
,没有问题。分闸储能状态下,短接断路器上的41和44端子,看是否能闭合,如果能,则是外部控制回路...
dw15
-
1600万能式断路器
电动
手动
都无法合上故障排除方法
答:
看看失压脱扣器线圈是否有电或烧毁,再看看它所控制的机械有无故障
。断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要...
Dw15一1600万能式储能断路器,
电动能储能,能
手动合闸,不
能电动合闸。是...
答:
检查合闸线圈是否烧坏
,检查储能到位时接触的行程开关的接点是否接触良好,副助常闭触点是否接触良好(没合闸是常闭合闸后变成常开),检查控制线是否断路!给点分呗!
低压
万能断路器手动
.
储能
操作柄
没有
反应
是什么
情况?
答:
说明电器设备出故障,还处于通电情况下
。断路器在不通电的状态下手动跳闸、合闸,其内部原件会动作,没有电它通过储不管是手动、电动储能都是把弹簧拉开,通过按压合闸、分闸按钮来触动弹簧机构。手柄主要用于断路器处于合闸工作状态时,不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许...
德力西
dw15
-
1600万能断路器
电动储能中断后
,手动储能合闸
后。电动
储能没
...
答:
一般合上电动是自己
储能的,不
行就分闸试一次
万能式断路器手动合闸没
反应
是什么原因
?
答:
没有储能
,
或者屏蔽了手动开关。 或者开关处于合闸状态。
大家正在搜
万能式断路器储能后不能合闸
万能式断路器储能是什么意思
dw15万能式断路器怎样手动合闸
万能式断路器手动合闸
万能式断路器手动合闸过程
万能式断路器储能原理
万能式断路器如何储能
万能式断路器按下储能
高压断路器没储能可以合闸吗
相关问题
Dw15一1600万能式储能断路器,电动能储能,能手动合闸,...
怎么操作这个万能式断路器
正泰dw15-1600断路器手动可以合闸就是储能没有反应是什...
德力西dw15-1600万能断路器电动储能中断后,手动储能合...
DW15-1600万能式断路器合不上闸,能储能,能分闸,手动...
正泰DW15-1600断路器,点上位机上的合闸,只储能不合闸...
DW15-1000万能式断路器储能是什么意思?
万能式断路器在控制回路失电时,手动储能后能手动合闸吗?