66问答网
所有问题
当前搜索:
浮球开关控制水泵图
自动手动
控制水泵
的接线图,急急急!!!
答:
交流接触器的m1.m2 一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线就可以了。附上图:用
浮球开关控制
交流接触器线圈,由交流接触器
控制潜水泵
工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位低浮球下降一定高度后触点接通交流接触...
用一个
浮球
和一个交流接触器手动自动
控制
三相
潜水泵
接线图
答:
用一个
浮球
和一个交流接触器手动自动
控制
三相
潜水泵
接线图如下:浮球阀:由曲臂和浮球等部件组成的阀门,可用来自动控制水塔或水池的液面。具有保养简单,灵活耐用,液位控制准确度高,水位不受水压干扰且开闭紧密不漏水等特点。浮球阀工作原理 浮漂始终都要漂在水上,当水面上涨时,浮漂也跟着上升。...
生活
水泵
的自动抽水
控制
电路图
答:
生活
水泵
的自动抽水
控制
电路如图:当水位下降时,
浮球开关
触点闭合,水泵工作。当水位到达设定水位时,浮球开关触点断开。水泵停止工作 生活水泵就是在高层楼房的水泵房里(一般安装在地下室)安装一组水泵设备,为楼层提供生活用水。一般高层建筑还装有消防水泵,是专供消防用水的。消防水泵是指专用消防水泵...
一个
浮球
,
控制
一备一用,2台380V
水泵
带手自动实物接线
答:
原理图如图:
一个
浮球开关
,一个220V交流接触器,一个380V
水泵
怎么接线求实物图。
答:
浮球和交流接触器手动自动
控制潜水泵
实物接线图 交流接触器的m1.m2 一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线就可以了。用
浮球开关控制
交流接触器线圈,由交流接触器控制潜水泵工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。这样当水位...
如图,想用
浮球开关控制
家庭用220V两相电的300W抽
水泵
对水槽自动上水,不...
答:
参考下图所示接线 电源与
控制
电路之间要安装漏电断路器,采用C6的即可。
怎样用一个
浮球
阀
控制
一个三相
水泵
答:
用一个
浮球控制
三相
水泵
接线图:1、先两两测出浮球控制三相水泵三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。与电容串联的那个绕组接头就是副绕组...
潜水泵
怎么接线的?
答:
浮球和交流接触器手动自动
控制潜水泵
实物接线图 :交流接触器的m1.m2 一端接零线另一端接浮球,余下一根浮球线接火线。用
浮球开关控制
交流接触器线圈,由交流接触器控制潜水泵工作即可。浮球开关接水位过低时浮球下降后接通的触点,控制电压由选取的交流接触器线圈工作电压决定接220V。水位低浮球下降...
各位高手,我有两个工房排
水泵
,但是当水位高于于某一数值是两台泵同时...
答:
1号开关导通,启动1号
泵
。当水位继续上涨,到达2号
浮球开关
时,启动2号泵。这时两台泵同时工作,并且高位报警。当水位下降,直至最下面的停止开关时,停止开关断开,两台泵同时停止。这就是这个图的基本工作方式。供参考。这套
控制
是可以使用手动 / 自动 控制的。通过转换开关进行转换。
二台排
水泵
循环启动
控制
电路
答:
下图:低水位时下
浮球开关
接通→
泵
1抽水→水满时上浮球开关断开→泵1停止→水位下降至低水位时下浮球开关接通→泵2抽水→水满时上浮球开关断开→泵2停止→不断循环。仅作参考:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
浮球开关交流接触器接线图
浮球开关直接控制水泵怎么接
2个浮球控制水泵原理图
2个浮球控制水泵接线图
水泵用浮球自动抽水控制图
浮球液位开关控制水泵接线图
380v水泵怎么接浮球开关
排污泵高低位浮球控制接线图
双水泵浮球控制电路图