66问答网
所有问题
800KVA变压器最高电流是多少?常用电流是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-08-27
变压器的电流是由负载来决定的。
800KVA的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。
变压器的
额定电流
=容量/(根号3 *
额定电压
)
800KVA,高压侧额定电流=46.2A。
低压侧=1152A。
变压器有空载损耗和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器的效率最高。
一般效率最高时负荷在60~70%左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UsD2snvDvpnUn29nxix.html
相似回答
800kva的变压器最
大
电流是多少
答:
一般来说,
800kva的变压器最大可以带826.5A电流
。变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器容量=640*85%=544KW,电流=544000/380/1.732=826.5A。800kva变...
800变压器
额定
电流是多少
答:
800KVA变压器高
低压分别是10kv和0.4kv,800KVA变压器额定电流高压侧是46.2A,低压侧是1154.7A,经济
电流是
808.3A。变压器的大小是KVA,kva = kvxa属于视在功率,当kv不变,a值不变,但变压器功率因素变了,那么变压器的实际符合也会改变。800KVA变压器额定电流计算公式:1、高压侧,I=800/(1.732...
800kva变压器电流
计算公式
答:
800KVA变压器高
低压分别是10kv和0.4kv,800KVA变压器额定电流高压侧是46.2A,低压侧是1154.7A,经济
电流是
808.3A。当变压器功率为0.8时,
800kva的变压器
满载时能带640kw的电气设备,如果功率提高到0.9时能带720kw的电气设备。变压器是指利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,其主要构件是初级线圈、...
800KVA的变压器
可以带
多大电流
,怎么计算
答:
800kva的变压器
额定
电流
一次(10KV)=800*0.058=约46A 二次(400V)=800*1.45=约1160A。kva=kv*a属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变了,那出力(负荷)随之变了,例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva...
求哪位师傅告诉我,
800kva的变压器最
多可以带动
多少
kw的...
答:
回答:干式
变压器
就450kw左右,油浸可以去到500kw,记注一定要投保补偿电容!这样你的变压器会长命多几年!
800kva变压器
能承载
多少
安
电流
答:
1,333.33A。根据查询知百科得知,额定
电流等于
800,000除以(3乘以400)等于1,333.33安培(A)因此,
800kVA变压器
的额定电流约为1,333.33A。
大家正在搜
400变压器最大电流是多少
100kva变压器额定电流是多少
500kva变压器最大过载电流
1000kva变压器额定电流
变压器电流比与匝数比
变压器空载电流
变压器的额定电流
变压器匝数与电压关系
变压器一次电流计算
相关问题
800KVA变压器最高电流是多少?常用电流是多少?是怎么计算...
800KVA变压器最高电流是多少
800KVA的变压器可以带多大电流?怎么计算?
800KVA干式变压器输出电流最大允许多少
变压器得容量是800KVA求他的额定电流?
800KVA的变压器,那么1KVA等有多少电流,100KVA...
高供高计800kvA变压器能承受多少电流
800VA的变压器的额定电流是多少?