66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器一次电流计算
变压器一次电流
怎么算?
答:
公式法计算:变压器一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)
。一次电流其他计算方法:1、
快速估算法
变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!举例:如果以一个1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A...
变压器一次
和二次
电流
是多少?
答:
1、一次侧额定线电流I1(线)=400X1000/10000/1.732=23.09A
;2、二次侧额定线电流I2(线)=400X1000/400/1.732=577.35A;以上与变压器绕组连接组没有关系,都是变压器输入和输出的额定线电流。二、在额定工作情况下,一次绕组、二次绕组实际流过的电流 1、如果一次侧是三角形接法,那么变压器...
电力
变压器
一二次侧额定
电流
怎么
计算
?
答:
一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A
。二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A。变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及...
变压器一次电流
的
计算
答:
每百千伏安5.77安
。比如:630的,就是6.3个百千伏安,6.3*5.77=36.4安。
如何
计算变压器
的
一次
和二次
电流
答:
一次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以一次侧电压。二次电流=变压器视在功率(S)除以根号3再除以0.9再除以二次侧电压。2、10KV变400V,6KV变400V的三相配电
变压器一次电流
经验公式如下:10KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩以0.06 6KV的,一次电流等于变压器视在功率(S)剩...
电力
变压器
的
一次电流
和二次电流
答:
变压器
的额定电压 所以变压器的的额定电流=变压器的额定容量 / (根号3 X 变压器的额定电压)如一台100kVA的三相变压器,其一次电压为10kV,二次电压为0.4kV,则:其
一次电流
:I1=S/(1.732XU1)=100/(1.732X10)=5.77(A)其二次电流:2=S/(1.732XU2)=100/(1.732X0.4)=144(A)...
.一台单相
变压器
,额定容量S=5000KVA,+U1/U2=35/10.5,求
一次
,二次的额定...
答:
其中,S为
变压器
的额定容量,U1和U2分别为变压器的
一次
和二次额定电压。根据题目所给出的数据,代入公式
计算
得到:一次额定
电流
I1 = 5000KVA / (√3 × 35kV) ≈ 83.33A 二次额定电流 I2 = 5000KVA / (√3 × 10.5kV) ≈ 240.42A 因此,这台单相变压器的一次额定电流为83.33A,二次...
...10kV
变压器
容量是315kV功率因数0.9是算出
一次电流
和二次电流是多少...
答:
S=1.732×U×I
一次电流
I1=S/1.732×U1=315/1.732×10≈18(A)二次电压以常规0.4kV
计算
,则二次电流 I2=S/1.732×U2=315/1.732×0.4≈455(A)
如何
算变压器
的
一次
和二次
电流
?
答:
U:是变压器的线电压,KV;S:是变压器的视在功率(KVA)。2.
变压器电流
经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5 例如:一台500KVA的变压器10/0.4;
计算一次电流
和二次电流为:a.用电流公式I=S/(根号3*U)I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=...
变压器
怎么
算一次
二次
电流
?
答:
例如:一台500KVA的
变压器计算一次电流
和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A 用
变压器电流
经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=750A 变压器运行负荷要求 例如:一台800KVA10/0.4KV变压器,按一,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
一二三段保护范围图解
变压器一次电流怎么计算
变压器一次二次电流怎么算
单相变压器一二次电流如何求
一次电流与二次电流的关系
一次测平均电流的方法
电流二次值怎么换算一次值
电力变压器一二次电流计算公式
变压器额定电流计算公式