一台变压器两个电容补偿柜可以关闭一台吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-08-30
功率因数表显负值,就是过补偿了。但是560KVA变压器空载时投入一组8千乏的电容是不可能过补偿的。出现功率因数表显负值是因为电容电流与负载电流方向相反。当空载的时候,电容电流倒送电网,互感器的取样电流是反方向。所以出现负值。不用处理,这是正常的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UpxUvs2ppnx99vDi9Uv.html
相似回答
我单位有两
台变压器
,现停了
一台
,那么
补偿
开关要
关掉吗
?开与关有什么...
答:
不用关
,补偿柜是自动投入的
两套电力
电容补偿柜
在一组线上有影响吗?
答:
回答:两套电力
电容补偿柜
在一组线上没有有影响,因为他们有各自的取样互感器,因此,会有一台补偿柜先启动,而另一台因为检测不到需要补偿的条件变得暂时多余,一旦先启动的补偿柜有故障或者是满负荷工作了,线路上还需要补偿,那么另一台就会立即投入补偿。
两台电容补偿柜
都坏了,对
变压器
有没有影响,会不会引起跳闸?
答:
电容
是
补偿
瞬时电压的,电压值偏低时会自动保护。电容坏了,对
变压器
没有影响,对用户用电质量有影响。不会引起跳闸的。
电容补偿改造,双
电容补偿柜
同时运行
答:
经查看发现,与电容补偿柜挨在一起的一个开关柜闲置,经与老板商量,将开关柜改造成一
个电容补偿柜
,作为副柜,两柜同时运行。这是成熟经验,之前做过相应的改造,效果很好,有的朋友可能有这样的疑虑,两块智能补偿仪同时运算,有可能出现同时投切的现象,造成过补或者少补,这个朋友们不要担心,这种...
无功
电容补偿柜
问题
答:
因为工作的只有
一台补偿柜
(控制器);5.两个补偿柜控制器电流取样线串联接互感器。上面这位仁兄回答的基本上可以了,其实,这种情况只要将新加的
电容柜
接触器接到原来的控制器上就行了,如果控制器控制回路有限,可以将
两个电容
回路并在一起接到控制器上。
一台变压器
共用
两台电容
补尝
柜二
次怎么连接
答:
这
两台补偿柜
,要是独立的,
两台柜
二次回路相同配置,如果二次回路只用一套,那安装在一个柜里就行,第二个柜只安装主回路,控制回路用控制线引过即可。