一台变压器两个电容补偿柜可以关闭一台吗

如题所述

功率因数表显负值,就是过补偿了。但是560KVA变压器空载时投入一组8千乏的电容是不可能过补偿的。出现功率因数表显负值是因为电容电流与负载电流方向相反。当空载的时候,电容电流倒送电网,互感器的取样电流是反方向。所以出现负值。不用处理,这是正常的。