66问答网
所有问题
箱式变压器运行时接地开关是合闸吗?万能断路器什么情况要手动储能
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-10-02
箱变
运行时接地开关是处于分闸状态,因为连接处带电。只要在停电状态下,在断开箱变内高压开关,解除联锁情况下才可以将接地刀闸处于合闸状态,使高压开关下端到变压器段高压引线接地,以保障维修人员安全。万能断路器送电前要先储能,再按合闸按钮。有合闸储能和分闸储能的作用,手动储能是指在断电或其他能源的情况下还可以合闸操作,分闸前可以进行储备能源,以备合闸时的能源供应。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Upi29vU2v2n2vnD9Ui9.html
相似回答
各位电工师傅好!请问
万能
式
断路器
怎么样操作?为
什么要储能
和释能才能...
答:
万能式断路器是需要储能后才可以操作的
。正常接线是外电源自动储能,手动按绿色的合闸按钮就可以合上断路器。在没有外接电源的情况下,需要手动进行储能后进行合闸。然后按压储能手柄直到黄色小窗口显示蓄能字样。万能式断路器钟,红色按钮是分闸按钮,绿色是合闸按钮,这都是手动操作按钮。向左转|向右转 ...
万能
式
断路器
可以长期
手动储能
吗
答:
可以
。万能式断路器主要是将合闸或分闸弹簧进行拉伸,使之具有相应的势能,是可以设置自动储能和手动储能两种方式的,确保电力系统的稳定运行,所以万能式断路器可以长期手动储能。
断路器是合闸后储能
,还是分闸后储能,详细的动作过程是
什么?
答:
断路器是合闸后储能
。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片...
箱式变压器
为
什么要储能
答:
应该是箱变内断路器的操作机构是储能式的
。断路器合闸跳闸都需要操作机构动作,而一般使用的操作机构都为弹簧储能式的,只有弹簧储满能量,在释放时才能产生巨大的动作力,才能动作快,在0.1-0.2 秒内完成切换。而所说的储能,是指开关电源里的变压器叫储能变压器,也叫脉冲变压器。变压器是利用电磁感应...
万能断路器
问题
答:
在实际过程中,
万能断路器
是在
合闸
前
储能
,然后靠储存的能量来合闸;万能断路器在分闸时是靠自身的一部分能量脱扣器来分断电源,即按下脱扣按钮,断路器分离。这里的储能包括(电动机械储能和手动机械储能)
万能
式断路器
断路器什么时候
可以
储能
,一定要断路器摇到连接位置如图才可...
答:
在试验位置和连接位置都可以
储能合闸
,1、分离状态是二次采电线路是分离的,是完全没有电压及电流通过的,2、试验位置是调试
断路器储能
、合闸、分闸等性能是否稳定,和主电路铜排是分离的,3、连接位置
是断路器
可以储能、合闸、分闸接通主电路铜排通电运行使用的,不知道这样解释你是否可以理解帮到你。
大家正在搜
变压器开关怎么合闸
变压器配电柜自动跳闸合闸
变压器空载合闸时
箱式变压器怎样才能搬走
变压器合闸冲击电流
变压器跌落合闸顺序
变压器合闸视频
变压器带负荷合闸有励磁涌流
高压熔断器合闸顺序
相关问题
各位电工师傅好!请问万能式断路器怎么样操作?为什么要储能和释...
万能式断路器合闸后还要储能吗
高压配电房,高压断路器,手动合闸前要按手动储能按钮,储下能。...
断路器失电不能合闸,那要手动储能干啥?
DW15一1600万能式断路器,手动储能就没有储能的感觉是什...
万能式断路器在控制回路失电时,手动储能后能手动合闸吗?
万能式断路器合闸步骤
万能断路器已储能不能手动断开