66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器配电柜自动跳闸合闸
变压器
室开门
自动跳闸
,怎么
合闸
?
答:
如果变压器门打开以后,变压器自动跳闸,
那么变压器门上应该有一个限位开关,限位开关的接线是接到你家后台或者逻辑里的的
,是需要把门限位按住后,节点闭以后才可以合变压器高低压侧开关的。
变压器
停电先停了高压,低压
自动跳闸
对变压器有害吗
答:
无害
。根据查询中关村在线网显示,当变压器高低压柜低压停电时,通常是由于电路中发生了异常情况而导致的,比如说电流过大、短路或过载等。这些异常情况都会引起电路中的保护装置自动断开电路,以避免电路过载或者损坏设备,保障电力系统的正常运行。
变压器
一次侧有电,断路器瞬间
跳闸
又合上是什么原因?
答:
你好,
这是断路器保护装置的重合闸功能
,重合闸包括单相重合闸和三相重合闸,单相重合闸是指在线路发生单相故障时,只将故障相断路器断开,随之进行重合闸;三相重合闸,是指不论在输、配电线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自动重合闸再同时重新合三相断路...
变压器合闸
保护
柜跳闸
原因分析!
答:
感觉是励磁涌流导致的跳闸
。像这样的多台变压器送电,最好是逐一操作送电,避免一块儿送。
变压器自动跳闸
后的一般处理步骤?
答:
1、变压器跳闸时,首先确认变压器高、低压侧开关均已跳闸,否则手动断开
。如有备用变压器,应迅速投入。有母联开关的,检查母线联络开关是否自动切换成功;否则,确认没有母线保护动作,可能手动合一次联络开关。2、就地检查变压器本体及引出线等一次回路进行检查,有无冒烟、着火、绝缘烧焦气味、有无短路放电...
变压器自动跳闸
后的一般处理步骤?
答:
1、首先大概确定
跳闸
的原因,并将两侧开关退出运行。2、故障分析:分清是
变压器
本体故障还是负荷侧短路引起的跳闸,可以根据报警信号判断故障的范围,究竟是过流跳闸还是速断跳闸,大型的变压器还有差动,瓦斯等。3、如果是外部故障则根据信号切断故障侧的出线开关,对变压器试送,保证其他无故障部分及时恢复...
配电箱
老是跳总闸什么原因隔断时间跳一下??
答:
现在常用的低压断路器一般都是自动空气开关,其具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载或短路故障时能
自动跳闸
。自动空气开关的故障说明 1、空气开关没达到过载电流时不会跳闸,而空气开关带漏电的开关,一般有漏电或者短路就必跳无疑;2、空气开关插孔有火花:到负载
合闸
不会引起火花的,空气开关有很好...
变压器跳闸
的原因是什么?
答:
1、电器或线路有漏电,或人触摸了电,电流未经零线而直接入地,电闸感知漏电而保护装置
跳闸
;2、差动保护电流互感器短路或开路,或差动保护二次侧线路故障;3、主
变压器
内部故障,主变压器及其引出线短路;4、保护装臵上位机系统误报或系统故障;5、过负荷。用电量太大或有短路,电闸的保护装置脱扣;...
变压器跳闸
是什么原因
答:
变压器跳闸
的原因:1.电器或线路有漏电,或人触摸了电,电流未经零线而直接入地,电闸感知漏电而保护装置跳闸;2.差动保护电流互感器短路或开路,或差动保护二次侧线路故障;3.主变压器内部故障,主变压器及其引出线短路;4.保护装_上位机系统误报或系统故障;5.过负荷。用电量太大或有短路,电闸的...
变压器
老响还
跳闸跳
完了马上就
自动
和上了,是怎么回事
答:
柜子是否有保护装置,把重
合闸
功能退出,查看好后再送电
变压器
老响的可能原因,一变压器油和绕组老化或有杂质,变压器内部放电,二超载
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器跳闸的排查方法
变压器箱门联锁跳闸保护
变压器跳闸如何复位
变压器一放炮就跳闸原因
变压器压力释放跳闸怎么办
变压器高压端跳闸如何处理
电闸按了复位键也推不上去
变压器跳档怎么调