66问答网
所有问题
当前搜索:
变压器跌落合闸顺序
高压
跌落
式熔断器的操作
顺序
是什么?
答:
1. 送电操作:在确保变压器二次侧无任何负荷的情况下,可以进行合闸操作。
操作顺序是先合两边相,再合中间相
。2. 停电操作:在执行高压停电操作之前,必须先断开变压器二次侧的所有负荷。停电的顺序是先断开中间相,再断开剩余的两边相。3. 跌落式熔断器构造:该熔断器由绝缘支座、动静触头和熔丝管三部...
变压器
拉闸
合闸顺序
答:
1. 拉合变压器闸的顺序是在合闸时先关闭所有分闸,然后合上总闸。观察无异常后,再分别合上各个分闸
。2. 在合分闸的过程中,需要密切注意观察,确认无异常情况后再合并下一个分闸。3. 对于跌落式熔断器(例如RW3-10G),它们通常没有消除反虚弧的装置。因此,在春滚变压器停送电时,为了防止电弧...
变压器
怎么送电
合闸
答:
为了防止因风力造成相间电弧短路,在用普通跌落式熔断器拉合变压器时,
应遵守如下顺序:拉的时候,先拉中相,再拉背风相,最后拉迎风相
;合的时候,先合迎风相,再合背风相,最后合中相。一般的跌落式熔断器,没有消弧装置,所以在变压器停送电时,为了防止电弧烧伤事故,应避免带负荷拉闸。变压器停电...
跌落
式熔断器
合闸
时的
顺序
是什么?
答:
合闸的时候操作顺序拉闸时相反,
先合迎风边相,再合背风的边相,最后合上中间相
。注意不到便会造成触头烧伤引起接触不良,使触头过热,弹簧退火,促使触头接触更为不良,形成恶性循环。所以,拉、合熔管时要用力适度,合好后,要仔细检查鸭嘴舌头能紧紧扣住舌头长度三分之二以上,可用拉闸杆钩住上鸭嘴...
跌落
开关拉闸与
合闸
的
顺序
答:
变压器
停电时,先拉低压侧各分路(支路)开关,再拉低压线路总开关,最后拉变压器高压熔断器。变压器送电操作
顺序
与此相反。为了防止误操作,在拉合高压熔断器之前,应先检查低压开关是否在断开位置。RW-10F型
跌落
式熔断器带有灭弧罩和灭弧触头,可以拉、合变压器的额定电流。因此不受以上操作顺序的限制。为...
配电
变压器
停电如何操作?
答:
答:配电
变压器
停电操作方法有以下两种:第一种操作
顺序
:(1)断开低压侧总开关;(2)断开低压侧总开关的刀闸;(3)断开高压侧
跌落
式熔断器。第二种操作顺序:(1)断开1线路开关;(2)断开2线路开关;(3)断开3线路开关;(4)断开总开关;(5)断开总开关的刀闸;(6)断开高压侧跌落式熔断器。如果低压侧...
合闸顺序
是怎样的呢?
答:
合闸顺序
口诀:拉闸从下(
变压器
)往上拉,合门甲则必须从上往下一级一级送。合闸是是指在电力系统中经人操作,断路器由分闸位置转为闭合位置。线路上有人工作必须悬挂标示牌“禁止合闸、线路有人工作”。这是防止误操作而制定的一项安全措施。根据《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》3.6.1 ...
跌落
式熔断器的操作
顺序
有什么要求?
答:
断电时:操作
跌落
式熔断器的
顺序
是先中间后两边;送电时:操作跌落式熔断器的顺序是先两边后中间;无“上风侧、下风侧”之说。一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备(线路)。但在农网10kV配电线路分支线和额定容量小于200kVA的配电
变压器
允许按下列要求带负荷操作:(1) 操作时由...
高压跌开式熔断器
合闸
时,分闸时,正确的操作
顺序
答:
高压跌开式熔断器
合闸
时正确的操作
顺序
:先合中间后合两边,有风时,先合下风侧顺序向上合;高压跌开式熔断器分闸时正确的操作顺序:先合两边后合中间,有风时,先合上风侧顺序向下合;
户外
变压器跌落
保险拉
合闸顺序
答:
拉闸:先拉中相,再拉下风侧一边相,后拉上风侧的一边相。
合闸
:先合上风侧的一边相,再合下风侧一边相,后合中相。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
高压跌落开关拉合顺序
安装变压器跌落闸顺序
变压器熔断器合闸顺序
高压跌落式熔断器合闸顺序
变压器怎么合高压跌落
变压器三相合闸顺序
跌落式开关合闸顺序
跌落刀闸合闸顺序
跌落式熔断器分合闸顺序