66问答网
所有问题
馈电开关漏电试验原理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-17
当馈电设置为总开关时,漏电保护使用附加直流方式监测电网三相对地绝缘电阻。附加直流回路为:36V直流电源正极-35#线和扭子开关接点,保护器R0输入端-保护器内部-RON输出端-大地、电缆三相对地绝缘电阻-三相电抗器-R1-36V电源负极形成回路。当电缆三相对地绝缘电阻小于整定值时保护器内部继电器J1释放,接通分闸继电器HK2,馈电开关显示漏电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uip9DnDsUpsxnxUn92i.html
相似回答
永磁真空
馈电开关漏电
检测
原理
是什么
答:
检测负载电流和母线电流的差异来判断是否发生漏电
。永磁真空馈电开关内部的电流互感器检测母线电流和负载电流。电流互感器是一种电器元件,将电流转换为与之成正比的电压信号。检测到的母线电流和负载电流被送入比较器进行比较。器会判断负载电流是否小于母线电流。
电光630
馈电开关漏电
动作是什么
原理
?
答:
漏电一般是利用零序感应的原理制成的
。因为漏电的电流就是漏向零线的,会让零线上产生电流,从而产生感应电流而动作保护。
馈电开关
里的附加直流电源
漏电
保护 求
原理
电源模块给保护器36V直流电...
答:
第一种:漏电保护。第二种:选漏保护,用的是附加直流源保护
。附加直流源是在正常状况下一直存在的,譬如你讲的DC36V ,正常检查电压端对地检测36V。如果漏电之后,电压端对地存在放电,那大地与电压端会有电压压降和电流存在,如果电压压降方向,电流方向,以及三相电抗器检测出来的不平衡电压信号方向一...
馈电开关
单相
漏电
时故障支路里是否有电流
答:
馈电开关单相出现这种情况时,故障支路里是有电流的。
漏电是指电气设备或线路的绝缘电阻降低,导致电流从正常回路流入大地或其他非正常回路
。在馈电开关单相漏电的情况下,电流会从正常回路流入故障支路,然后通过接地或其他路径流回电源,形成漏电回路。因此,故障支路里是有电流的。这也是馈电开关能够检测到...
馈电开关
中,
漏电
保护和漏电闭锁采用直流附加法
原理
,什么叫直流附加法...
答:
用附加直流电源检测法,通过电路的数字模型得到绝缘电阻值并将动作值和闭锁值进行比较从而得到
漏电
保护的依据
煤矿井下
馈电开关
为什么总馈和分馈检测
漏电原理
不一样
答:
如果分
馈
也用直流监测,那一个支路
漏电
,其他支路也就一块跳了,用功率方向监测,一个支路发生事故时,这个支路先跳闸,不会影响其他支路,而扩大故障范围。
大家正在搜
馈电开关漏电电阻检测原理
馈电开关漏电返回原理
电光馈电开关漏电试验顶上级
400馈电开关选择性漏电
电光400亏电型号
电光馈电漏试不动作的原因
馈电开关附加直流电
防爆开漏电闭锁怎么回事
真空馈电开关的故障案例处理