66问答网
所有问题
煤矿井下馈电开关为什么总馈和分馈检测漏电原理不一样
为什么总馈用附加直流电,分馈用零序电流方向式的检测原理?
举报该问题
推荐答案 2019-12-06
如果分馈也用直流监测,那一个支路漏电,其他支路也就一块跳了,用功率方向监测,一个支路发生事故时,这个支路先跳闸,不会影响其他支路,而扩大故障范围。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Dvxxii99nUvsx9in9D.html
相似回答
煤矿井下
低压
馈电开关
的
总开关与分
开关有
什么
区别
答:
总开关可以设置跳闸延时,分开关不可以设置
。几台馈电同时使用时、可以把上级馈电设置成总开关并设置合理的跳闸延时,这样可以避免一台分开关有问题而把上级开关顶跳闸,造成所有线路停电的影响。
馈电开关漏电
试验
原理
答:
当电缆三相对地绝缘电阻小于整定值时保护器内部继电器J1释放,接通分闸继电器HK2,
馈电开关
显示漏电。
矿用低压自动馈电开关结构原理
和维修
答:
矿用低压自动
馈电开关
主要用于
煤矿井下
,交流50Hz,额定电压为1140V/660V、660V/380V,额定电流在400AS以下的供 电系统中,作为
总开关
、分支开关。原理:短路、过载、漏电保护以及漏电闭锁为集成运放电路组成。选择性漏电保护采用零序电流方向 性原理,对称性漏电保护以及选择性漏电保护的后备保护采用附加直流...
馈电开关
做
总开关和分开关漏电检测
方式有哪些不同的地方?
答:
基本一样的,都要用零序互感器。
井下一
台630KVA变压器,接出2台KBZ-400
馈电开关
,
漏电
试验
为什么不
跳闸...
答:
这个问题是多方面的:首先我们排除开关本身控制线路及元气件有故障 第一 确认KBZ-400是放在
总开关
设置 第二 调整漏电参数。 现在绝大多数的
馈电开关
使用了辅助接地,实验时需要辅助接地级接地,此模拟漏电试验就是实际的漏电。另外 不同厂家的漏电参数调整方式
不一样
...
矿井
供电中,400
馈电开关
怎么设置啊?
为什么
每次
漏电
都只是跳最高一级的...
答:
最高一级的开关要设置为“总开”,以后的要设为“分”,而且如果有多级的话要逐级降低延时时间,在“漏电延时”一项,比如总开为30秒(s)下一级为15秒,再下一级为5秒这样,一般不会超过三级供电吧。
大家正在搜
煤矿馈电开关漏电原理
煤矿井下馈电开关漏电查询
煤矿馈电开关漏电保护原理
煤矿井下馈电开关则么打零位
煤矿井下馈电开关
煤矿井下400安馈电开关讲解
煤矿馈电开关原理与维修
矿用馈电开关工作原理
井下馈电开关怎么接线
相关问题
煤矿井下线路馈电开关跳闸的原因有哪些
-400馈电开关漏电试验不动作有哪些原因?
煤矿井下低压馈电开关做分路开关时需要接辅助接地吗
矿井供电中,400馈电开关怎么设置啊?为什么每次漏电都只是跳...
煤矿井下馈电开关分闸显示拒分是哪故障?
矿用隔爆型真空馈电开关电路原理图
煤矿井下馈电开关的闭锁值为什么要是动作值的2-3倍
井下一台630KVA变压器,接出2台KBZ-400馈电开关,...