答:
漏电一般是利用零序感应的原理制成的
。因为漏电的电流就是漏向零线的,会让零线上产生电流,从而产生感应电流而动作保护。
馈电开关漏电
试验
原理
答:
当
馈电
设置为总
开关
时,
漏电
保护使用附加直流方式监测电网三相对地绝缘电阻。附加直流回路为:36V直流电源正极-35#线和扭子开关接点,保护器R0输入端-保护器内部-RON输出端-大地、电缆三相对地绝缘电阻-三相电抗器-R1-36V电源负极形成回路。当电缆三相对地绝缘电阻小于整定值时保护器内部继电器J1释放,接...
永磁真空
馈电开关漏电
检测
原理
是什么
答:
检测负载电流和母线电流的差异来判断是否发生
漏电
。永磁真空
馈电开关
内部的电流互感器检测母线电流和负载电流。电流互感器是一种电器元件,将电流转换为与之成正比的电压信号。检测到的母线电流和负载电流被送入比较器进行比较。器会判断负载电流是否小于母线电流。
馈电开关
单相
漏电
时故障支路里是否有电流
答:
在馈电开关单相漏电的情况下,
电流会从正常回路流入故障支路,然后通过接地或其他路径流回电源,形成漏电回路
。因此,故障支路里是有电流的。这也是馈电开关能够检测到漏电并触发保护动作的原因。
馈电开关
里的附加直流电源
漏电
保护 求
原理
电源模块给保护器36V直流电...
答:
馈电开关
的
漏电
保护分为2种:第一种:漏电保护。第二种:选漏保护,用的是附加直流源保护。附加直流源是在正常状况下一直存在的,譬如你讲的DC36V ,正常检查电压端对地检测36V。如果漏电之后,电压端对地存在放电,那大地与电压端会有电压压降和电流存在,如果电压压降方向,电流方向,以及三相电抗器...
矿用低压自动
馈电开关
结构
原理
和维修
答:
矿用
馈电开关
结构
原理
:矿用低压自动馈电开关主要用于煤矿井下,交流50Hz,额定电压为1140V/660V、660V/380V,额定电流在400AS以下的供 电系统中,作为总开关、分支开关。原理:短路、过载、
漏电
保护以及漏电闭锁为集成运放电路组成。选择性漏电保护采用零序电流方向 性原理,对称性漏电保护以及选择性漏电保护...
漏电
保护和漏电闭锁漏电闭锁
答:
在电磁起动器中,由于检测对象主要是单相电动机,可以进行单相检测。而在
馈电开关
中,即使有三相设备,也建议进行三相检测,以确保全面保护。考虑到可能存在多处设备绝缘问题,闭锁电阻应设定为
漏电
继电器动作电阻的2-3倍,确保设备故障时漏电继电器仍能正常工作。绝缘管理水平高时,闭锁电阻可以适当提高,反之...
馈电开关
不接负载合闸报
漏电
答:
馈电开关
不接负载合闸可以报漏电。因为开关负荷侧火线接地,
漏电开关
负荷侧零线接地会导致跳闸,所有馈电开关不接负载合闸可以报漏电。漏电是由于绝缘损坏或其他原因而引起的电流泄漏。
真空起动器起动正常但停机时
馈电开关
显示
漏电
是什么原因?
答:
漏电
断路器因为过载、人工分闸等原因分闸时,这个按钮不会弹出,但当漏电断路器因剩余电流保护装置检测到漏电而触发跳闸时,这个按钮会自动弹出,提示当前跳闸原因是漏电,合闸时需要重新将这个按钮按下去才能合闸。漏电断路器跳闸,应首先检查回路中是否有电器漏电,当然也不排除雷电使其误动作。
矿用隔爆型真空
馈电开关
电路
原理
图
答:
3电气
原理
简单,保护功能,显示功能齐全。主要功能 常规型
馈电开关
1保护功能:有欠压保护、断路保护、过载保护、
漏电
保护、漏电闭锁等;2显示功能:采用大功率发光二极管直观显示合闸、分闸及各种故障状态;3开关设备有试验开关、可对控制线路和保护线路进行检查;4漏电保护和漏电闭锁采用直流附加法原理,漏电...