66问答网
所有问题
当前搜索:
馈电开关附加直流电
馈电开关
里的
附加直流
电源漏电保护 求原理 电源模块给保护器36V
直流电
...
答:
第一种:漏电保护。第二种:选漏保护,用的是
附加直流
源保护。附加直流源是在正常状况下一直存在的,譬如你讲的DC36V ,正常检查电压端对地检测36V。如果漏电之后,电压端对地存在放电,那大地与电压端会有电压压降和
电流
存在,如果电压压降方向,电流方向,以及三相电抗器检测出来的不平衡电压信号方向一...
馈电开关
漏电试验原理
答:
附加直流
回路为:36V直流电源正极-35#线和扭子
开关
接点,保护器R0输入端-保护器内部-RON输出端-大地、电缆三相对地绝缘电阻-三相电抗器-R1-36V电源负极形成回路。当电缆三相对地绝缘电阻小于整定值时保护器内部继电器J1释放,接通分闸继电器HK2,馈电开关显示漏电。
矿用低压自动
馈电开关
结构原理和维修
答:
矿用低压自动
馈电开关
主要用于煤矿井下,交流50Hz,额定电压为1140V/660V、660V/380V,额定
电流
在400AS以下的
供 电
系统中,作为总开关、分支开关。原理:短路、过载、漏电保护以及漏电闭锁为集成运放
电路
组成。选择性漏电保护采用零序电流方向 性原理,对称性漏电保护以及选择性漏电保护的后备保护采用
附加直流
...
井下煤矿低压
馈电开关
中电源模块有+5v,+12v,-12v,GND代表什么意思?用万...
答:
电源模块有+5v,+12v,-12v,GND,代表电源模块输出3种
直流
电压,+5v,+12v,-12v,电源电压,GND代表这三种电源电压的公共端地。用万用表测量模拟表直流电压挡50V挡,黑表笔搭接GND,红表笔搭接+12V,测+12V电压,红表笔搭接+5V,测+5V电压。精细些测量+5V,换挡10V挡。测量-12V,用万用表测量模...
馈电开关
中,漏电保护和漏电闭锁采用
直流附加
法原理,什么叫直流附加法...
答:
用
附加直流
电源检测法,通过
电路
的数字模型得到绝缘电阻值并将动作值和闭锁值进行比较从而得到漏电保护的依据
400
馈电开关
中合闸线圈和分励线圈失压线圈为什么选择
直流电
?
答:
衔铁吸合前后励磁电流不变,且吸合前由于气隙较大吸力较小,吸合后气隙很小悉力较大。交流电磁铁则刚好相反,吸合前后吸力不变但吸合前电流要求大吸合后电流小,而且交流电有过零点,其吸力为交变,容易产生抖动。因此,为了保证断路器的合闸线圈、分励线圈与失压线圈工作的可靠,一般它们都选择
直流电
。
浅析分路隔爆真空
馈电开关
与变频器的配合
答:
总馈设置有延时的
附加直流
电源式漏电保护,分馈设置瞬时动作的选择性的零序
电流
或零序功率方向漏电保护。当分路
馈电开关
以下发生漏电故障或人身触电事故时,分路馈电开关可以迅速地(一般为30—50ms)、有选择性切除故障支路。首先分析分馈的选漏保护工作原理:零序电流互感器是分馈选漏保护的主要传感元件。...
KBZ矿用真空
馈电开关
在进行漏电实验时不动作有哪些原因
答:
1、接线腔内的辅助接地是否接好 2、漏电继电器是否正常 3、零序
电流
零序电压值是否正常 4、零序电流零序电压值(U0与I0)设置是否合适 5、U0与I0接线是否正确 6、
附加直流
电源(就是u0与un)接线顺序是否正确 7、三相电抗器是否正常 8、保护器是否正常 9、看
开关
的连接方式(特殊情况,如果是两台...
井下煤矿低压
馈电开关
中电源模块有+5v,+12v,-12v,GND代表什么意思?用万...
答:
5V是微处理器工作电压专用,正负12伏是电子
电路供电
电源更适合运放IC电路需要,而GND是信号与各档电源共用负电位。
矿用隔爆型真空
馈电开关电路
原理图
答:
常规型
馈电开关
采用模拟功能插件,具备上述各种保护功能,漏电保护和漏电闭锁采用
直流附加
法原理。智能型馈用电开关采用智能综合保护装置,增加了选择性漏电保护功能(采用零序
电流
方向型原理),并配有汉字液晶显示。产品特点 1该型馈电开关既可作为
供电
系统的总开关或分支开关,或作为矿用隔爆型移动变电站用...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
400馈电开关漏电试验顶上级
馈电开关400漏电原理
附加直流是什么意思
馈电附加直流换方向
电光馈电开关漏电检测原理
馈电选漏保护能关闭吗
馈电开关漏电整定方法
井下馈电开关漏电试验不跳闸
低压馈电开关零序电流调多少