唉愁死了,160KW软启动起132KW电机重载,400KW发电机没问题,用315KVA变压器,电机

唉愁死了,160KW软启动起132KW电机重载,400KW发电机没问题,用315KVA变压器,电机不动,总将800KVA的进线短路器就跳了,是啥原因啊

315kva变压器是视在功率
视在功率=有功功率+无功功率
为以示区别,视在功率不用瓦特(W)为单位,而用伏安(VA)或千伏安(KVA)为单位。
假设已知三相高压电力变压器的视在功率是:315KVA,求此变压器可承载多大负载?假设功率因素是0.8那么
KVA×COSΦ=315KVA×0.8=252KW。答:三相高压电力变压器的视在功率是315KVA时可承载252KW的用电负载 。

因为功率因素是根据负载而定的,计算器是会有很大误差的
一般我问都看电流的
这个变压器0.4kv侧 电流
454A 不要超过就行了

你想啊,132KW,还是重载, 132KW额定电流就是250A,怎么启动也能到700A了。。

其次,你的800KVA带动的是整条线,说明启动这个重载 远远大于800 进线断路器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-15
使用降压启动