变压器型号S8-315/10,额定容量315KVA,能启动两台功率160KW的污水泵吗?急。。谢谢

变压器是用于污水泵站的,现在泵站内有4台160KW的污水泵,但启动两台电就跳了。

160KW污水泵,额定电流在280-320A左右,启动电流达到也有1900A。
315KVA变压器低压侧额定电流为454.7A,只能保证1台水泵运行,并且启动必须要是降压启动(软启动)。
两台污水泵运行电流达到600A,变压器电压侧空开会过电流保护。
应该换购一台S10-630/10变压器!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-12
315的变压器安全载流454.7A,两台电机电流640A,启动不了,会烧毁变压器的。
第2个回答  2010-04-12
需要增容了~315变压器带不了两台160水泵何况你还有4台
再有变压器型号应该是S7\S9\S11 目前S11造价最高属于节能型 没有你说S8的
第3个回答  2010-04-12
不能