315千瓦电机用软启动电流应达到多少A,瞬间电流达到1900A,电缆185平方。外部闸刀630A。变压器630KVA.启动

时,630闸刀老是跳闸,准备将闸刀加大为800A,但是担心会损坏变压器。请高手指点

315千瓦电机用软启动瞬间电流达到2000A左右
电缆选用300平方毫米的铜电缆
总闸选用1500A,但是不会损坏变压器。
380V,630KVA变压器不能带两台315KW的电机,630KVA变压器最多能带电机容量不超过470KW。
500KVA变压器带315KW的电机没有问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-04-03
一般变压器可启动电机的最大功率为变压器容量的20%,显然按照目前630KVA变压器要安全启动315千瓦电机,是无法启动的。这么大的电流对变压器的冲击是非常大的,对变压器的安全运行是不利的。如果使用变频器启动,把启动的斜坡时间加大。可能情况会好些。追问

我们用的是软启动,315KW电机启动需要多少平方的电缆、空开及变压器。谢谢

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-08-09
你好!软启动时电流一般是额定电流的4倍,380V情况下启动电流可达2000多A,这个电流很正常,不会损坏变压器,不知道你的是380V的还是660V的,如果是380V的话,那开关就太小了,要换一个800A的,整定值700A,这样就OK了,或者如果是空载启动你可以把软启动里面的启动电流倍数调为2.5倍,就不会跳闸了,但不适应于带载启动追问

是380V,630KVA变压器能带两台315KW的电机吗?谢谢

追答

你好!这样建议你把开关换大,还是可以使用的,但是带两台这样的电机那肯定是不行的,变压器会严重过载的,除非两台都使用变频调速

追问

现在井场上有一台500和一台630KVA的变压器,500的带315的电机理论上是没有什么问题。但要是满负荷运转,能不能烧坏变压器。谢谢

追答

500KVA变压器额定电流724A,315电动机电流600A左右,就算不加无功补偿,变压器也不会过载,可以长期使用,但我不知道你的是带重载启动还是空载启动,若是带重载启动那么启动时对500KVA变压器还是有点冲击的,尽量减少启动次数

第3个回答  2012-08-09
你好!我是专业电力检测调试工作的,你三相变压器容量为630KVA,一次电压10KV,二次电压0.4KV;可以明白告诉你,低压额定工作电流为909.5A,你变压器过载了,小心哦!!!另外 你两台315KW电机,功率因数为0.85时,工作电流为1410A,最小要用变压器1000KVA(二次可负载电流1443.4A)的,最好还的配容量360KVAR电容补偿柜。