现在有一台315KVA变压器一台180KW电机软启动器启动 电流达到800多安软启动器就显示软启动故障
有2路电源,另一个是500的变压器,也是这台电机这台软启动器能启动起来,电流达到1000安多一点10秒钟恢复正常了
还是检查软起吧,180KW电机直接启动电流就是1000A左右,软起的作用就是限定启动电流。