66问答网
所有问题
10kV电缆线路敷设后,正确的电缆绝缘电阻测量方法有()。
A.使用2500V兆欧表测量
B.测量前将电缆接地放电
C.当接地线路较长时,放电时间不得少于1min
D.测量时间应不少于10min
E.测量后电缆应再次接地放电
举报该问题
推荐答案 2023-05-06
【答案】:A、B、C、E
2020版教材P88 / 2019版教材P77
(三)绝缘电阻测量:(1)1KV以上电缆可用2500V兆欧表测量其绝缘电阻。(2)测量前用导线将电缆对地短路放电,当接地线路较长或绝缘性能良好,放电时间不得少于1分钟。(3)测量完毕或需要再次测量时,应当再次接地放电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UUis2UUUDsxnv22viUv.html
相似回答
如何
测量电缆绝缘电阻
?
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,
用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高
,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不...
10kV电缆
耐压试验的步骤及注意事项
答:
1.测量方法:用5000V兆欧表依次测量每相线芯对其他两相和金属护套的绝缘电阻,金属护套和未测相线芯接地
。测量前,被测线芯应接地并充分放电。放电时间通常为2-5分钟。由于吸收现象,兆欧表的读数随时间逐渐放大。测量时,绝缘电阻的稳定值应作为电缆的绝缘电阻值读取。2.测量步骤:(1)测量并记录环境温...
电缆绝缘电阻
怎样
测量
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ
。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ...
10KV电缆绝缘电阻
怎么测
答:
摇测的接线方法应正确(接线前应先放电)
。摇测方法及步骤如下: (1)电缆停电后,先进行逐相放电,放电时间不得小于1min,电缆较长电容 量较大的不少于2min。 (2)用于燥、清洁的软布,擦净电缆线芯附近的污垢。 (3)按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地绝缘,将被测相加...
怎么用摇表
测10kv高压的电缆绝缘
?
答:
1、首先将安装好
的电缆,
充分放电后与其它设备在连接处拆下,将电缆接头擦拭干净,并设备保持一定的安全距离。\r\n2、摇表
测量
1kv及以下的电缆用1kv兆欧表;1kv以上的电缆用2500v兆欧表。\r\n3、遥测
电缆绝缘
前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度低压0.5%方可进行遥测。\r\n4、测量时要先将摇表放平...
电缆绝缘电阻测量
步骤是什么啊?
答:
1)铠装电缆
测量电缆
相对地
的绝缘电阻
时:将被测两端分别接(E)和(L)两接线柱,将(G)接线柱引线接到电缆壳芯之间的绝缘层上。
测量方法
如图所示。测量电缆相对相绝缘时:被测其中一相接(L)接线柱,将另外的任意一相接摇表(E)接线柱,转动摇表,即测得相间绝缘电阻值,用同样
的方法测
另二...
大家正在搜
怎样测量电缆的绝缘电阻
电缆绝缘电阻测试方法
兆欧表测量电缆绝缘电阻
怎么用摇表测电缆的绝缘电阻
电缆线绝缘电阻测试
变压器绝缘电阻测量方法
万用表电阻档可测量绝缘电阻
6kv电缆绝缘电阻的标准
10kv电缆对地绝缘电阻