66问答网
所有问题
当前搜索:
10kv电缆对地绝缘电阻
10kv电力电缆绝缘电阻
多少算合格
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆
【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
电力
电缆绝缘电阻
测试标准是多少?
答:
电线绝缘电阻测试标准数值的合格标准:
1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下
:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
高压
电缆
线路的
绝缘电阻
是多少
答:
1、高压线路绝缘电阻一般不低于1000MΩ。2、运行中的线路:① 3KV 绝缘电阻一般不低于300--700MΩ。
②6--10KV 绝缘电阻一般不低于400--1000MΩ
。③ 20--35KV 绝缘电阻一般不低于600--1500MΩ。④每个绝缘子绝缘电阻一般不低于300MΩ.3、高压设备绝缘电阻一般不低于1000MΩ。4、高压电机绝缘电阻一...
10kV
的线路
绝缘电阻
是多少?
答:
需要注意的是,
绝缘电阻与环境温度、湿度、电缆长度、电缆截面积、绝缘材料等因素都有关系
。如果绝缘电阻低于规定要求,就会导致接地故障、漏电或电流过大等问题,影响10kV线路的安全运行。因此,在建设和运行10kV线路时,需要对绝缘电阻进行定期检测和维护,以确保线路的安全性和可靠性。
高压
电缆绝缘电阻
值多少合适?
答:
10KV高压电缆绝缘电阻不得低于5MΩ
。绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
10kv高压电缆
的
绝缘电阻
多少兆欧合Ơ
答:
长度在500m及以下的
10kV电力电缆
,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其
绝缘电阻
值不应低于400MΩ。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化.为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值。一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻.MΩ/KM;Rt...
电缆绝缘电阻
国家标准
答:
法律分析:电力电缆测量
绝缘电阻
值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ , 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~
10KV 电缆
的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600。法律依据:《中华人民共和...
10千伏架空线路
绝缘电阻
技术规范
答:
(3)35kV及以上变压器应测量吸收比,一般不低于1.3。(吸收比计算:60秒所测
绝缘电阻
比15秒所测绝缘电阻)法律依据:《
10kV
架空
绝缘电缆
技术规范》1.电缆执行标准 GB/T14049-2008《额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆》。2.电缆使用导则 电缆额定工作电压为交流线电压10kV;电缆导体最高额定工作温度为90℃,...
10KV电缆绝缘电阻
要达到多少欧姆
答:
2、三相之间,
绝缘电阻
值比较一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。3、本次测定值与上次测定的数值,换算到同一温度下。其值不得下降30%以上。1KV及以下电力
电缆
的绝缘电阻值,在电缆温度为20摄氏度时,不应低于1MΩ。 正常情况下30个兆欧耐压
10KV
已经没有问题,可以送电。
10kv高压电缆
A,B,C三相的相间
绝缘电阻
最低多少能送电是安全的,还有三相...
答:
10kv高压电缆
A,B,C三相的相间
绝缘电阻
最低2000兆欧到10000兆欧之间 绝缘电压至少大于10万伏 三相
对地
最少2000-4000V才安全 绝缘电阻要大于1000兆欧 漏电电流50HZ时1-5mA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv电缆和变压器的绝缘电阻
10kv相间绝缘电阻
10kv电压绝缘电阻多少才行
10kv电缆绝缘阻值标准
10kv用2500兆欧表测绝缘电阻
10kv电缆间绝缘电阻是多少
10kv高压电缆绝缘电阻标准
10kv母排绝缘电阻多少合格
10kv电缆绝缘电阻测量方法