电缆线绝缘电阻测试
什么是
绝缘电阻测试
?
答:
电器中的绝缘电阻测试是测试该电器的某一导体与另一导体间的不导通性
,根据不同的用途有不同的要求,如电器,线路一般要求不小于0.5或1.0兆欧,绝缘电阻的要求是越大越好,表明二导体间的泄漏电流越小,用电安全性越高. 测试仪器一般采用ZC23或25型.测绝缘只要用二根线(不用接地线),分别接到要测的导体上就行了....
如何测量
电缆的绝缘电阻
答:
1,
测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电
。2,兆欧表使用时,必须平放。3,兆欧表在使用之前要先转动几下,看看指针是否在最大处的位置,然后再将“L”和“E”两个接线柱短路,慢慢地转动兆欧表手柄,查看指针是否在“零”处。4,兆欧表引...
一般使用电力
电缆线
五芯怎么
测试绝缘电阻
标准值是多少,相与相之间...
答:
电力电缆一般用5000的兆欧表,比如长度千来米的小力缆,摇到1000以上就差不多没问题了。
电缆越短,泄露电流越小,绝缘电阻越大。读数越高
。电缆厂测绝缘电阻是需要放小样(挤包一截单芯线),使用绝缘电阻测仪及恒温水浴测试。这个方法对于使用方,不太适用。使用兆欧表测试,虽然不是太精确,但大致...
10kv
电缆绝缘电阻
怎么测
答:
兆欧表的“L”端子上,该
测试
线(“I。”线)另一端此时不接线芯。 (4)一人用手握住“L”测试线的绝缘部分,另一人转动兆欧表摇把达 120r/min,将“L”线与线芯接触,待1分钟后(读数稳定后).记录其
绝缘电阻
值(5)将“L”线撤离线芯,停止转动摇把,然后进行放电。
如何用兆欧表测量低压
电缆绝缘电阻
.doc
答:
电阻的测量,
应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可 进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量
,测量的步骤如下。1、按照电力电缆的额定电压选择合适的兆欧表。500V 电缆选用 500V 兆欧表。2、测量前对兆欧表进行开路实验和短路试验,确保兆欧表灵敏、准确。3、分别测量电缆相间绝缘及对...
电缆
两线之间阻值多少合格
答:
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘电阻
值不小于200MΩ 。6~10KV
电缆的绝缘电阻
值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。
摇表测量
电缆绝缘电阻
是什么?
答:
G屏蔽端接被测设备的绝缘部分。特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的
绝缘电阻
时,一定要接好屏蔽端钮G,因为当空气湿度大或
电缆绝缘
表面又不干净时,其表面的漏电流将很大为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的G端相连。
10kV
电缆
耐压试验的步骤及注意事项
答:
一、试验步骤和技术措施:电缆主
绝缘电阻
的测量 1.测量方法:用5000V兆欧表依次测量每相线芯对其他两相和金属护套的绝缘电阻,金属护套和未测相线芯接地。测量前,被测线芯应接地并充分放电。放电时间通常为2-5分钟。由于吸收现象,兆欧表的读数随时间逐渐放大。测量时,绝缘电阻的稳定值应作为
电缆的绝
...
绝缘电阻测试
仪使用方法
答:
如果测量绕组之间的绝缘电阻,则L和E两列分别连接到两个绕组的导线上,测量电缆对地绝缘电阻时,L柱电缆芯线、E柱电缆表面、G柱
电缆绝缘
层。测量时,应使
绝缘电阻测试
仪放平稳,摇动发电机手柄时,速度应由慢到快,当转速达到120r/min时, 经1min指针基本稳定后,再行读数。要等绝缘电阻测试仪停止...
哪些
电缆
要进行
绝缘电阻
的测量。绝缘电阻是针对什么的数据,如何连接...
答:
所有的电缆铺设前后都有要进行
绝缘电阻
测量,目的是要掌握
电缆的绝缘
强度,有条件的还要做耐压试验。绝缘电阻的数据是兆欧,需要用兆欧表(摇表)测量的。如何连接的意思是摇表连接的话,就是整条电缆二线头不通开关不接线路,摇线与线之间,线与地之间的绝缘电阻。
1