66问答网
所有问题
当前搜索:
电缆绝缘电阻测试方法
电力
电缆测试绝缘电阻
的
方法
有哪三种?
答:
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ , 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ
。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km,读测绝缘...
电缆绝缘电阻测试
有哪些
方法
答:
测量绝缘电阻的方法比较多,下面简单为大家介绍两种常用的方法。
一、通过试验变压器来操作
,试验变压器是发电厂、供电局及科研单位用来做交流耐压试验的基本试验设备,可对高压电缆的绝缘材料进行规定电压的绝缘强度试验,考核电缆的绝缘水平,发现绝缘缺陷。这种方法适用于高电压的试验环境,接线复杂,价格偏高。...
摇表测量
电缆绝缘电阻
是什么?
答:
在进行
电缆绝缘电阻
测量时,应遵循以下安全技术
方法
:1. 首先,确保电缆已经充分放电,并与其它设备断开连接。将电缆接头清洁干净,并保持与
测试
设备适当的安全距离。2. 根据电缆的额定电压选择合适的摇表。1kV及以下的电缆使用1kV兆欧表,而1kV以上的电缆则应使用2500V兆欧表。3. 在有瓦斯的井下环境测量...
电缆绝缘电阻
测量步骤是什么啊?
答:
测量电缆相对相绝缘时:
被测其中一相接(L)接线柱,将另外的任意一相接摇表(E)接线柱,转动摇表,即测得相间绝缘电阻值
,用同样的方法测另二相间绝缘电阻值。测量方法如图所示。2)橡套电缆 测量橡套电缆的对地绝缘电阻时,将摇表(L)用连线接在主芯线上,再将接地端钮(E)接在接地芯线上,...
电线
绝缘电阻
怎么测
答:
测量绝缘电阻时用“L”和“E”
端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳
。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数。6、摇测时将兆欧表...
绝缘电阻
怎么测
答:
3.绝缘电阻测量的步骤:将待测设备或
电缆
断开电源并完全停电。确保被测设备或电缆处于绝缘状态,没有任何外部电源进入。连接
绝缘电阻测试
仪的正负极,确保连接牢固可靠。选择适当的测量范围,并设置测试仪的工作模式。开始进行测量,记录测量结果。4.绝缘电阻测量的注意事项:需要使用专用的绝缘电阻测试仪器,...
如何
测试电缆
的
绝缘电阻
答:
R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米
电缆
的
绝缘电阻
。MΩ/KM;Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;L-电缆长度,Km;Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻...
电缆绝缘
怎么
测试
答:
电缆线
间
绝缘
怎么
测方法
如下:1、断开被试品的电源,拆除或断开其对外的一切连线,并将其接地充分放电。2、用干燥清洁柔软的布擦净电缆头,然后将非被试相缆芯与铅皮一同接地,逐相测量。3、将兆欧表放置平稳,将兆欧表的接地端头“E”与被试品的接地端相连,带有屏蔽线的测量导线的火线和屏蔽线分别...
绝缘测试
仪测试高压
电缆绝缘电阻
值多少是标准?
答:
高压
电缆
的结构高压电缆从内到外的组成部分包括:导体、绝缘、内护层、填充料(铠装)、外绝缘。当然,铠装高压电缆主要用于地埋,可以抵抗地面上高强度的压迫,同时可防止其他外力损坏。高压电缆测量
绝缘电阻
时应使用2500V兆欧表进行测量,低压电缆测量绝缘电阻应使用1000V兆欧表进行测量。
怎么检测
电缆
的
绝缘电阻
?
答:
3.手持电动工具(如手电钻)的带电零件与外壳之间的
绝缘电阻
不小于2MΩ。4.电动机和及其它低压电气设备(包括家用电器),在常温下的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。5.高压10kV配电线路,要求每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300MΩ。6.配电变压器的绝缘电阻,通常随温度的升高而显著降低。不同温度下的绝缘...