推荐答案 2020-05-29
超过300米就不建议用低压供电了,2千米直接安变压器吧,不然线路上损耗和压降都很大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UDpx2xiDvn992nD29Uv.html
相似回答
距离变压器
1000米露天架设
25平方
铝芯线,220伏电压用电功率最大能承受...
答:
R25=0.0283*1000*2/25=2.264欧,R35=0.0283*1000*2/35=1.617欧,P25=220*20/2.264=1945W,P35=220*20/1.617=2721W
...
距离变压器
有
2000米
,三相四线架
25平方裸线
,电机能有吗?.
答:
不可能使用的超供电半径将400v电压输送到
2000m
处电压电流大部分都损耗在线路上。轻载或空载尚可以启动但电压降会很大重载带荷启动将无能为力,解决办法是用10kv线路在负载地附近安装
变压器
。线路哀减电压U=距离X电流X钢芯铝绞线(
25平
1.131)0.0452欧/导线截面积 2000X30X0.0452/25=108.48V, 400V...
距离
50
千瓦变压器
1000
M
用
25平方
四芯铝
电缆
能带
多少千瓦的
负荷
答:
可带三相对称负荷:1.732×380×13.6×0.8=7160w=7.16千瓦
。也就是说,1000米的25平方铝芯电缆,当终端负荷达到7千瓦时,电压降就达到7%了。如果允许降压10%,则可载流22/1.132=19.4安,即负荷约10千瓦左右。所以,你想带那么多的负荷是无法实现的。
距离变压器
1000米,用
25的
铝
电缆能否
让15
千瓦的
电机工作……急!_百度...
答:
15kw电动机工作电流28A左右,起动电流180A.时间只有2-3秒,
25的
铝
电缆
安全电流95A,建议起动时降压起动.用16平方线也能正常工作,
25平方
铝芯
电缆2000米
长能承受7.5
千瓦
电泵吗?
答:
二十五平方
毫米的铝线,送电距离两千米时,通过一个安的电流的电压降是二点一六伏,七点五的电动机电流是十五个多(15*2.16=32.4),电压降是三十三伏左右,电压降偏高。解决方法: 1..提高送电电压,把电压提到四百二十伏。2..配备三相升压
变压器
。
25平方
铝线架700米,
距离
200
变压器2000米
,
能不能
带动6台电机,总共23
kw
...
答:
是绝对不能用的,不要说
2000米
[不知与700米是什么关系],就是
25平方
700米,23
KW
电压降就无法使用了。导线截面积 导线长度电流电压降 铝线257004637.996
大家正在搜
距离变压器一千米电压会降吗
变压器的安全距离是多少
变压器安全距离多少米
500kva变压器用多大电缆
800kva变压器用多大电缆
400kva变压器配多大电缆
变压器容量高压电缆配电表
100kva变压器带多少kw
变压器间距离是多少
相关问题
距离变压器1500米.用25平方铝芯线可以用多大功率的电器?
有一用户负荷为15KW,距离变压器有2000米,三相四线架2...
距离50千瓦变压器1000M用25平方四芯铝电缆能带多少千瓦...
200变压器距离45电机500米用25平方的线能带起了吗
3X25十1x16平方地埋电缆在距变压器7百米处带动多少千瓦...
距离变压器1000米露天架设25平方铝芯线,220伏电压用电...
25平方铝线电缆线2公里长,电损失多少?最大能带多少千瓦的负...