距离变压器1000米,用25的铝电缆能否让15千瓦的电机工作……急!

如题所述

15kw电动机工作电流28A左右,起动电流180A.时间只有2-3秒,25的铝电缆安全电流95A,建议起动时降压起动.用16平方线也能正常工作,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-19
铝线电阻率:ρ=0.0283
R=ρ×(L/S)=0.0283×(1000/25)≈1.13(Ω)
U=RI=1.13×30≈34(V)
铝线1000米负载15千瓦电机正常运行时的终端单线电压降约34V,变压器端电压为400V时,末端线电压:400-34×2=332(V)
15KW电机的额定电流约30A,直接起动电流为额定电流的4~7倍,即超过180A,采用降压起动为原电流的1/3,也要超过60A,那起动时末端线电压:
400-34×2×2=264(V)
显然,电机根本不能起动。
第2个回答  2009-07-19
可以。因为15千瓦的额定工作电流为30安。25铝线的额定电流为105安。
第3个回答  2009-07-19
能,但是压降很大。最好是采用铜芯电缆。