25平方铝线架700米,距离200变压器2000米,能不能带动6台电机,总共23kw.

如题所述

第1个回答  2012-04-13
是绝对不能用的,不要说2000米[不知与700米是什么关系],就是25平方700米,23KW电压降就无法使用了。
导线截面积 导线长度 电流 电压降
铝线 25 700 46 37.996
第2个回答  2012-04-12
不能!线与线(700米距离)电压降≥70V。
第3个回答  2012-04-13
铝线电阻率0.0283
23KW 电流46A
导线长度2000m
变压器端电压400V
末端允许电压372V
线与线电压降28V
单线压降14V
求单线电阻
R=U/I=14/46=0.304欧姆
求铝线截面
S=PxL /R=0.0283x2000 /0.304=186.18平方
应采用186.18平方铝线。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-04-14
好像远点了.加电容补偿试一下电压会有所提高的..
第5个回答  2012-04-12
有些勉强