66问答网
所有问题
有一用户负荷为15KW,距离变压器有2000米,三相四线架25平方裸线,电机能有吗?.
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-06-06
不可能使用的超供电半径将400v电压输送到2000m处电压电流大部分都损耗在线路上。轻载或空载尚可以启动但电压降会很大重载带荷启动将无能为力,解决办法是用10kv线路在负载地附近安装变压器。
线路哀减电压U=距离X电流X钢芯铝绞线(25平1.131)0.0452欧/导线截面积
2000X30X0.0452/25=108.48V, 400V-108.48V=291.52V能带什么负载?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ss2niixDU.html
其他回答
第1个回答 2013-06-04
15KW电机,距离变压器有2000米,三相四线架25平方裸线,压降58安。
第2个回答 2013-06-05
15KW的用电负荷,电流约30A,25平方(LGJ25/4)的架空钢芯铝绞线的载流量111A(70℃),2000米的线电压损失(压降)3.2V,不用担心,完全没有问题。
最大供60KW的负荷都没有问题。
本回答被网友采纳
相似回答
25平方
电缆
三相四线
可以带多少千瓦计算公式
答:
25平方电缆三相四线可以带73.7千瓦
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*140=73.7千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V,25平方的铜芯电缆,可以带140A电流。根据电流140A,查电缆手册YJV知,功率73.7千瓦在正常范围之内。
315
变压器,
离70千瓦
用户
较远,空载能启动
电机,
但带
负荷
就不行了,有...
答:
只有增加导线直径或者减小供电半径来解决。
江苏徐州电工上岗证考试实际操作考试试题,谁有
??
帮帮忙!!!
答:
32. 起重机械和起重重物与10KV线路之间的最小安全距离应大于2米。 对 33. 值班巡视人体与10KV以下不停电设备之间的最小安全距离为0.3米。 错 34. 保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。 对 35. 安全用电的基本方针是“安全第一,预防为主”。对 36. 触电者若出现...
三相四线
三相电负载不平衡时,零线会不会有电,分担些负载呢
???
答:
三相四线三相电负载不平衡时,零线会有电
。所以为了使三相电流平衡,三相负载尽量平均分配。三相不平衡的危害 1、对变压器危害 通常情况下,变压器有铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两种损耗,铁损一般不变,铜损会根据负载的变化而变化。当三相负荷不平衡的时候运行,变压器的负荷损耗可看成三只单相...
物理题 20.
有一
台发
电机
通过升压和降压
变压器
给
用户
供电,
答:
1.原、副线圈的匝数比n1:n2=1:5,也就是电压之比,得出升压后的电压为400/1*5=
2000
(v)2.i=p/u,p=20k(w),u=2000(v),得到i=20000/2000=10(a),再线路损耗p1=i*i*r=10*10*1=100(w)。效率为:(20000-100)/20000=99.5 。(没有考虑
变压器
的效率,数值有些夸张)3.降压...
电机
工作电流约为110A左右,可以选择35
平方
毫米的铜电缆
吗?
答:
一、电机工作电流约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜电缆。二、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线
25平方
毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米...
大家正在搜
1000kva变压器带多大负荷
1250kva变压器带多大负荷
315kva变压器能承载多少负荷
200变压器最大负荷
250变压器最大负荷
250kva变压器可以带多大负荷
400变压器最大负荷
315变压器负荷计算
80kva变压器最大负荷
相关问题
有一用户负荷为15KW,变压器是100的,距离变压器有200...
有一用户负荷为15KW,距离变压器有500米,三相四线架设。...
请教高人,我的工厂离变压器1000米,我的负荷有150KW,...
一台100kvA的变压器、负荷为20kw、线路长度2500米...
请问:380V的电机,额定功率为15KW,需要70米左右的裸...
250千伏安变压器距离400米,架空裸线35平方钢芯铝线能带...
三相四线制压降计算
两台变压器可以供一个三相四线的电机