有一用户负荷为15KW,距离变压器有2000米,三相四线架25平方裸线,电机能有吗?.

如题所述

不可能使用的超供电半径将400v电压输送到2000m处电压电流大部分都损耗在线路上。轻载或空载尚可以启动但电压降会很大重载带荷启动将无能为力,解决办法是用10kv线路在负载地附近安装变压器。
线路哀减电压U=距离X电流X钢芯铝绞线(25平1.131)0.0452欧/导线截面积
2000X30X0.0452/25=108.48V, 400V-108.48V=291.52V能带什么负载?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-04
15KW电机,距离变压器有2000米,三相四线架25平方裸线,压降58安。
第2个回答  2013-06-05
15KW的用电负荷,电流约30A,25平方(LGJ25/4)的架空钢芯铝绞线的载流量111A(70℃),2000米的线电压损失(压降)3.2V,不用担心,完全没有问题。
最大供60KW的负荷都没有问题。本回答被网友采纳