钢筋混凝土柱钢筋搭接处箍筋应加密,具体怎么加密?

钢筋混凝土柱钢筋搭接处箍筋应加密,具体怎么加密?在哪本规范里的哪一条啊?

加密箍筋间距50mm。箍筋直径不得小于纵向受力钢筋的1/4;间距不得大于纵向受力钢筋直径的5倍,且不大于100mm。

抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。

柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。

扩展资料:

加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。

螺旋形钢箍柱可以提高构件的承载能力,柱载面一般是圆形或多边形。劲性钢筋混凝土柱在柱的内部或外部配置型钢,型钢分担很大一部分荷载,用钢量大,但可减小柱的断面和提高柱的刚度。

在未浇灌混凝土前,柱的型钢骨架可以承受施工荷载和减少模板支撑用材。用钢管作外壳,内浇混凝土的钢管混凝土柱,是劲性钢筋柱的另一种形式。

参考资料来源:百度百科--箍筋加密区

参考资料来源:百度百科--钢筋混凝土柱

参考资料来源:百度百科--钢筋搭接

参考资料来源:百度百科--钢筋混凝土

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
钢筋混凝土柱钢筋搭接处的箍筋加密一般由设计文件中作出规定,当设计图纸中未予明确的可按下表中的有关规定加密:

一级
纵向钢筋直径的6倍和100中的较小值
10
二级
纵向钢筋直径的8倍和100中的较小值
8
三级
纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值
8
四级
纵向钢筋直径的8倍和150(柱根100)中的较小值
6(柱根8)

具体可参见《建筑抗震设计规范》 (GB 50011-2010)(表6.3.7-2)追问

纵筋搭接处也需要加密吗?谢谢

追答

纵筋搭接处也需要加密

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-05-27
一般加密箍筋间距50,见设计规范钢筋构造部分内容
第3个回答  2014-05-27
101图集里有。
相似回答