加密箍筋间距50mm。箍筋直径不得小于纵向受力钢筋的1/4;间距不得大于纵向受力钢筋直径的5倍,且不大于100mm。
抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。
柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。
扩展资料:
加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。
螺旋形钢箍柱可以提高构件的承载能力,柱载面一般是圆形或多边形。劲性钢筋混凝土柱在柱的内部或外部配置型钢,型钢分担很大一部分荷载,用钢量大,但可减小柱的断面和提高柱的刚度。
在未浇灌混凝土前,柱的型钢骨架可以承受施工荷载和减少模板支撑用材。用钢管作外壳,内浇混凝土的钢管混凝土柱,是劲性钢筋柱的另一种形式。
参考资料来源:百度百科--箍筋加密区
参考资料来源:百度百科--钢筋混凝土柱
参考资料来源:百度百科--钢筋搭接
参考资料来源:百度百科--钢筋混凝土
纵筋搭接处也需要加密吗?谢谢
追答纵筋搭接处也需要加密
本回答被提问者采纳