柱筋采用绑扎搭接的,箍筋怎么加密,是按照层高的1/6或500取大值加上搭接区加密吗?求解答

如题所述

    绑扎搭接区段的箍筋间距不叫‘加密’,不可以与加密区概念混淆,请仔细看规范所用文字;没有一本规范说是绑扎搭接区段的箍筋‘加密’:

    箍筋加密区是框架结构独有的基本抗震构造措施,只适用于抗震混凝土框架结构;而绑扎搭接区段的箍筋间距适用于所有混凝土构件的纵向受力钢筋;

    绑扎搭接区段的箍筋间距规定见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.6-2条:“受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;”

    第5.4.1规定“......梁端、柱端箍筋加密区范围内不宜设置钢筋接头......”并没有说搭接区段一定紧接着梁端、柱端箍筋加密区设置!

追问

那按你这个意思,框架柱箍筋加密还是要按照规范正常布置“层高的1/6或500取大值”,框架柱绑扎搭接区箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm。这两个都要做到了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-09
详见G101图集
相似回答