剪力墙竖向钢筋搭接区箍筋如何加密及加密箍筋起步位置?

如题所述

在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋如设计间距≥100,箍筋按100间距加密;如设计间距≤100按设计间距施工。

对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。

由于短肢剪力墙结构相对于普通剪力墙结构其抗侧刚度相对较小,设计时宜布置适当数量的长墙,或利用电梯,楼梯间形成刚度较大的内筒,以避免设防烈度下结构产生大的变形,同时也形成两道抗震设防。

扩展资料:

当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用。

对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用。

剪力墙结构体系,有很好的承载能力,而且有很好的整体性和空间作用,比框架结构有更好的抗侧力能力,因此,可建造较高的建筑物。

剪力墙结构的优点是侧向刚度大,在水平荷载作用下侧移小,其缺点是剪力墙的间距有一定限制,建筑平面布置不灵活,不适合要求大空间的公共建筑。另外结构自重也较大,灵活性差,一般适用住宅、公寓和旅馆。剪力墙结构的楼盖结构一般采用平板,可以不设梁,所以空间利用比较好,可节约层高。

参考资料来源:百度百科--剪力墙

参考资料来源:百度百科--钢筋搭接

参考资料来源:百度百科--箍筋加密区

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-15

墙的边缘构件是基本抗震构造措施,它的纵筋、箍筋、拉钩筋受制于GB50011-2010《建筑抗震设计规范》不受《混凝土结构设计规范》约束。但“在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋如设计间距≥100,箍筋按100间距加密;如设计间距≤100按设计间距施工

第2个回答  推荐于2017-10-04
剪力墙身竖向钢筋哪来什么箍筋?
剪力墙暗柱、端柱等的箍筋间距是分别约束、非约束,按抗震规范规定的配箍特征计算体积配箍率配置的。追问

剪力墙约束构件如转角柱的竖向钢筋搭接位置处箍筋需加密,问加密箍筋起步位置有要求吗?

追答

规范规定抗震墙暗柱、端柱纵向钢筋的抗震构造同框架柱。暗柱、端柱的箍筋布置如图上有加密区则可同框架柱箍筋布置。

本回答被提问者采纳