66问答网
所有问题
当前搜索:
柱绑扎搭接部位箍筋加密
钢筋混凝土
柱
钢筋
搭接处箍筋
应
加密
,具体怎么加密?
答:
加密箍筋间距50mm。箍筋直径不得小于纵向受力钢筋的1/4;间距不得大于纵向受力钢筋直径的5倍,且不大于100mm
。抗震等级为一级时,加密区长度为2倍的梁高和500mm取大值,抗震等级为二~四级时,加密区长度为1.5倍的梁高和500mm取大值。柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸、柱净高的1/6和500mm中的...
各位大哥,
柱
钢筋
搭接区
需要
箍筋加密
吗?
答:
需要的。GB50666-2011 《混凝土结构工程施工规范》的5.4.6条有相应的规定:请采纳
品茗土建算量
柱子
钢筋
绑扎搭接
时,搭接范围内
箍筋加密
怎么设置?
答:
柱子钢筋绑扎搭接时,
搭接范围内箍筋加密应从搭接开始位置到搭接终了位置加密设置
。这是设计构造要求。要求加密间距不大于100,开始位置到终了位置的长度÷100+l=整数(四舍五入取整),然后再将算得箍筋数量均匀地布置在搭接加密内,此时的间距,称为施工间距,要求施工间距不大于设计间距,否则视为偷工减...
柱子
钢筋用套丝方法搭接
搭接区
段
箍筋
是否需要
加密
框架柱中柱搭接区段...
答:
柱子
钢筋用套丝方法搭接,
搭接区
段
箍筋
需要
加密
。框架柱中柱搭接区段需要加密。
暗柱、约束边缘构件中纵向钢筋采用
搭接
,在搭接范围内
箍筋
需要
加密
...
答:
工程中约束构件需要扩展,03G101-1上有明确规定,在扩展区内
箍筋
是要
加密
的,其扩展范围也可参照上述图集。在
搭接处
同样需要加密,他是不分搭接不搭接的。参考资料:03G101-1
钢筋
绑扎搭接部位
的
箍筋
是否要
加密
答:
钢筋的
搭接
要求应该都是错开的,小于50%。既然搭接都是错开的,图纸一般也没有
箍筋加密
的要求了。
柱子
上下
加密区
的规范
答:
1、首层框架柱箍筋的
加密区
有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取h/3,上部取max(500,柱长边尺寸,h/6);梁节点范围内加密;如果该柱采用
绑扎搭接
,那么搭接范围内也需要加密;2、首层以上框架
柱箍筋加密
区分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取max(500,...
钢筋
加密区
:确保
柱子
稳定性
答:
计算
加密区
长度时,需要考虑净高、长边尺寸和1/6净高三者中的最大值。如果该柱纵向钢筋采用
绑扎搭接
,搭接范围内也需要进行加密。中间层
柱箍筋加密
区中间层柱箍筋加密区的计算需要考虑层高、当前层伸出地面的高度和上一层伸出楼地面的高度。纵向钢筋的长度需要根据这些因素来确定。箍筋的根数则需要根据加密区间距和...
柱子箍筋加密
是多少?
答:
对于
绑扎
接头的钢筋
搭接
长度范围内的
箍筋
间距不应大于100mm。梁:主次梁节点
部位
,弯起钢筋部位需至少加三道箍筋且按
加密
方式加设,间距小于等于100mm 柱:若
柱子
为短柱(虽然该情况不多,但也不排除有此情况设计)即(柱高)/(矩形截面长边长度)小于等于4,则全部箍筋需要加密。
梁、
柱
主筋按规范要求施工,出现接头该位置的
箍筋
是否
加密
答:
如果是
绑扎
接头,要
箍筋加密
。焊接或直螺纹连接的不要加密。因为力的传递原理不同,绑扎是通过钢筋与混凝土的咬合力传力的,所以防止二根钢筋之间产生内部劈裂,要
加密箍筋
。后二种则不要。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱钢筋搭接箍筋加密间距
梁钢筋搭接加密区规范
构造柱绑扎搭接箍筋加密
绑扎连接箍筋加密
搭接部位箍筋需要加密吗
构造柱钢筋搭接箍筋是否加密
搭接范围内箍筋加密
框架梁中部丝接位置是否加密
柱搭接区域加密要求