66问答网
所有问题
当前搜索:
200kva变压器能带多少电流
200kva变压器
额定
电流
是
多少
答:
当功率因数为1时,200kva变压器所能承受的额定功率就是200kw,公式:p=ui,i=p/u=200000瓦/380伏=526.3a,
所以200kv变压器能带526.3a电流流流
。
200kVA的变压器
能承受的负载是
多少
(
电流
)?
答:
200kVA的变压器二次侧(380V)能承受的负载安全电流是:200KVA/(√3x380V)≈304A
如果二次侧的电压是400V,则电流是:200KVA/(√3x400V)≈289A
200变压器多大电流
,配多大的空开
答:
200KVA变压器一次侧电流(高压侧)11.55A;二次侧(低压侧)额定电流289A
。选用材料:电流互感器:(电表用)300/5A 电表:DTS型3*1.5(6)A(最好选择带485端子接口型,便于以后系统升级)电流表:0-500A(配互感器300/5A)空气开关:400A(选择透明塑料外壳,便于检修时观察明显断开点和触头使...
200kva变压器
可以承受负载最大
多少
安培的
电流
?
答:
高压一次
电流
I=P/√3*U=
200
/1.732*10=11.5A。(一次高压U=10kv)。低压二次电流I=P/√3*U=200/1.732*0.38=304A。(二次低压U=0.38kv).
200KVA变压器
负载
电流
答:
200变压器负载允许最大电流是12A
。变压器额定电流的计算公式为:输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率输出额定电流:容量/√3/输出电压例10KV/0.4KV200KVA效率0.95的油侵变压器。负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻...
200kva变压器
额定
电流
是
多少
答:
200kva变压器
额定
电流
是
多少
是不确定的,要看变压器的品牌和具体型号。一般来说,200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A。允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A。
变压器能带
设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW。最大值:P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW...
二百仟伏安的
变压器
能输出
多少电流
答:
200kVA的变压器
通常是三相的,在380/220V条件下,每相大约可以输出300A的
电流
。
200KVA的变压器
可以承受
多大的
功率?
答:
输入额定电流:容量/√3/输入电压/效率。输出额定电流:容量/√3/输出电压。所以200KVA的变压器:高压侧最大额定电流为
12A
。低压侧最大额定电流为288A。扩资资料 计算变压器的最大输出功率的方法:主要看铁心的中心截面积。中心截面积(平方厘米)=1.3乘以功率(瓦)的平方根。计算出功率再计算电流...
200KV变压器能带多少电流
答:
这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW。电压等级为10/0.4KV 容量
200KVA的变压器
额定
电流
=200÷1.732÷0.4≈288A。如果使用国标单根多股铜芯电缆,95平方足够了(安全载流量325~345A),如果选用组合电缆,120平方就行了。变压器:是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,...
200kVA的变压器
能承受的负载是
多少
(
电流
)
答:
理论上最大值应该是526A的
电流
。计算:
200kv
/A=200000w/380v.也就是它在电流是1A时它的电压可以达到200000v 。那它的功率就是200000W ,用功率换算公式 电流=功率除电压。这里默认你的使用的电压是380伏。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
200kva变压器每相额定电流是多少
200kva变压器承受最大电流
200kva变压器低压侧额定电流
200kva变压器高压额定电流是多少
200k变压器能载多大电流
200kva变压器高压侧电流
200kva变压器电流
200kva变压器最大输出电流
变压器1600kva可承受多少安电流