求教电气专家:DW15-1600万能式断路器频繁跳闸

我公司有一台DW15-1600万能式断路器(2002年出厂)最近频繁跳闸平均每天一次有时候可达一天3次,基本时间是8-9点17点左右;下小雨和雨停的时候.烦请各位帮忙解决一下,哪里的问题,怎么处理,谢谢!谢谢!
在用电高峰期和下大.暴雨是不会跳闸! 现在的用电量不足以前的一半,不存在超负荷的情况!

第1个回答  2009-07-12
1、检查控制回路断路器接线端子是否正常?有无发热?
2、再不行将断路器上电子脱扣器设置电流再设大些(因为随着贵公司用电负荷增加,原来断路器脱扣设置电流已不能负担目前用电高峰产生的涌流)。
3、再不行要查整个配电系统的电网谐波及引起涌流时间是否与跳闸时间相符,这有可能贵公司有特殊设备,如电焊机.....
第2个回答  2009-07-12
可能是电子脱扣单元设置的问题,电流设大些。
第3个回答  推荐于2018-04-16
失压掉闸,要考虑很多地方的,比如停止按钮接触不是很好了,相当于你按下了停止按钮.换掉,辅助触头换掉,最后在考虑过电流脱扣.原理就是一个热继电器本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2009-07-12
是不是漏电过大的原因。调整一下
第5个回答  2009-07-12
检查一下接线端子是不是发热严重。