高压电力线路的核相原理是什么?单回路和双回路的线路如何核相?另外线路停电了可以进行核相吗?双回路的

高压电力线路的核相原理是什么?单回路和双回路的线路如何核相?另外线路停电了可以进行核相吗?双回路的线路,一回路带电,另一回路停电,要如何进行核相呢?

核相是通过测试两条线路电压的相位差来判断它们是同相和异相,相位差小于30度为同相,大于30度为异相。         

一般在发电机、变压器等进行并网或者环网配电系统进行环接时需要进行核相,因为并网或环接只能同相进行,异相进行并网或环接相当于相间短路,将造成短路或环流,烧毁线路上的电气设备,甚至危及人身安全。两路并接,需要用核相仪。

例如:电力线路实现环网运行、两台变压器并联运行、两台发动机并联运行都要核实ABC相序。

核相和单回路、双回路没什么关系,只要你分清那根导线时哪个回路的就行。

另外核相只有两侧都带电才能进行,不带电就没有相位角信息可供测量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-12
核相是通过测试两条线路电压的相位差来判断它们是同相和异相,相位差小于30度为同相,大于30度为异相。
一般在发电机、变压器等进行并网或者环网配电系统进行环接时需要进行核相,因为并网或环接只能同相进行,异相进行并网或环接相当于相间短路,将造成短路或环流,烧毁线路上的电气设备,甚至危及人身安全。
核相和单回路、双回路没什么关系,只要你分清那根导线时哪个回路的就行
另外核相只有两侧都带电才能进行,不带电就没有相位角信息可供测量。
我公司的TAG-8600无线语音高压核相仪专门为电力系统核相而设计,能在5V-500kV的电压范围内使用,操作简便,准确度高,值得信赖。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-05-01
核相是两个电源之间核对相序,用PT二次侧核对,核相需要带电时进行。核相与双回、单回应该没有关系。
第3个回答  2014-04-30
同相位电压差为零
相似回答