66问答网
所有问题
六氟化硫断路器温度过低会造成什么后果
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-01-04
六氟化硫断路器温度过低会使开关不能正常工作。
1、六氟化硫只有在温度高于45℃以上时才能保持气态,在通常使用条件下它有液化的可能性,因此六氟化硫不能在过低温度和过低压力下使用。六氟化硫液化后断路器实际压力降低,绝缘距离不够会导致开关不能正常工作。
2、六氟化硫在常压下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀的惰性气态物质,化学稳定性强,500℃-600℃不分解,和酸、碱、 盐、氨、水等不反应,在电弧作用下(几千度)分解为S和F的原子气,但电孤一旦解除 便在105-106秒内复合成SF6。六氟化硫具有良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能。其耐电强度为同一压力下氟气的2.5倍,击穿电压空气的2.5倍,灭弧能力空气的100倍,是一种优于空气和油的新一代高压绝缘介质材料。六氟化硫液化后其良好的电气绝缘性能及优异的灭弧性能会大幅降低,基本上丧失作为绝缘介质材料的作用,使开关不能正常工作。
3、SF6是一种比较重的气体,在相同条件下,其密度是空气的5倍,其压力与温度的关系遵循理想气体定律。临界温度是SF6气体出现液化的最高温度,临界压力表示在这个温度下出现液化所需的气体压力。六氟化硫断路器是利用六氟化硫气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器,由于这种气体的优异特性,使这种断路器单断口在电压和电流参数方面大大高于压缩空气断路器和少油断路器,并且不需要高的气压和相当多的串联断口数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DvpxsD9i2.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-12-16
六氟化硫断路器温度过低主要影响是在一定压力下温度过低,六氟化硫液化后,断路器实际压力降低,根据刑帕曲线,绝缘距离就不够,导致开关不能正常工作.
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-11-04
六氟化硫断路器是利用六氟化硫密度继电器监视气体压力变化的。六氟化硫是很好的稀有气体,对元器件的触头有抗氧化作用,在被大电压电离分解的同时又会很快恢复,对剩余的弧柱消电离和灭弧有很大的作用,切可以频繁操作,等等吧
相似回答
六氟化硫断路器
零下20度可以用吗
答:
不可以。当把一个装有六氟化硫的断路器放置在低于-20℃的环境
温度
中时,一部分绝缘的六氟化硫气体便凝结。这就降低了该装置的线路断开能力而增加了内部燃弧的危险性。是不建议使用的。
六氟化硫断路器
是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。简称SF6断路器。
SF6
断路器
压力
过低会
有
什么后果
呢?
答:
SF6断路器 压力
过低
,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到
断路器的
分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭...
六氟化硫断路器
六氟化硫特性
答:
化学上,SF6非常稳定,具有高绝缘强度,即使在500℃以下的温度,它与大多数金属也不会反应。然而,
超过600℃的温度会引发分解,产生有害化合物
。在电气设备的正常工作温度下(如A级绝缘的105℃),SF6表现出很高的稳定性。在电气特性上,SF6是高介电强度介质,其强度远高于空气。在均匀电场下,SF6的绝缘...
六氟化硫断路器
天冷能失灵吗
答:
六氟化硫中的气体压力一般为4个大气压,在这个气压下环境
温度
下降到零下30度就开始液化,从而使得气压降低,断路器的开断能力下降。所以在订货时应当说明环境温度要求,制造厂能够在断路器灭弧室周围加装加热器,防止严寒时六氟化硫气体液化。目前东北和西北地区大部分使用中
的六氟化硫断路器
都是采用这种方式...
六氟化硫断路器
气压
过低
有
什么
危害
答:
一般气箱都会加些压,这样漏气后就能看出来,如果和外面气压一样就看不出漏了,而且SF6加一定少量气压有助于提高绝缘性能,一般不低于1.1个大气压,在平气压下也可以工作一段时间,气压低,就是漏气了,SF6本身是惰性气体,但是开断负荷后会产生有毒气体,漏气的话有一定危险 ...
为
什么
SF6断路器在
低
气压闭锁状态下不能进行
断路器的
分合闸操作_百度知 ...
答:
但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压
过低
灭弧能力不足,
造成
爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
大家正在搜
什么是六氟化硫断路器
六氟化硫断路器二次回路
六氟化硫断路器怎么接线的
六氟化硫断路器会爆炸吗
六氟化硫断路器结构组成
35kv六氟化硫断路器
六氟化硫断路器型号表示
六氟化硫断路器压力
35kv六氟化硫断路器参数
相关问题
六氟化硫断路器气压过低有什么危害
SF6断路器中SF6气体压力过低时,断路器将会怎样?
六氟化硫断路器气压低会引起跳闸吗?
六氟化硫断路器气体压力过高有什么影响?
SF6断路器SF6气体压力过低或过高的危害有哪些?
sf6断路器sf6气体压力过低或过高的危害有哪些?是什么
35kV六氟化硫断路器气压值为0.66MPa有什么影响?
SF6断路器正常的气体压力是多少?其随温度是如何变化的?