SF6断路器正常的气体压力是多少?其随温度是如何变化的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-05
SF6断路器额定的气体压力是0.6MPa,并设有压力过高(低)报警、以及压力过高(低)闭锁断路器动作。气体压力会随温度变化而起一定变化,为不影响设备运行,现在的
压力表
都带有温度补偿功能;气体压力因温度变化而在压力表上的体现是很轻微的。报警和闭锁的接点都是在压力表上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/pUs2psp9D.html
其他回答
第1个回答 2011-09-04
110kV SF6断路器额定工作压力(20摄氏度时):0.55MPa,压力随温度升高而升高,在极寒冷地节,断路器机构箱必须配置加热器
相似回答
SF6断路器气体压力
答:
一般110kV断路器正常压力是0.6
,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器一般正常是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。六氟化硫断路器是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。简称 SF6断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器。由于这种气体的...
六氟化硫断路器
气室
压力
上升的原因
答:
断路器
触头分断时会产生电弧,电弧燃烧的高温会分解F6S
气体
,产生膨胀,同时高温本身也会使气体体积膨胀,气室压力就上升了,正常情况下,电弧消失后,
随着温度的
下降,分解的F6S气体会重新反应聚合为F6S气体,恢复气室
正常压力
SF6
高压
断路器正常压力
应该
是多少
mPa ?
答:
SF6高压断路器的额定压力一般是0.4~0.6MPa(表压)
,通常这时是指环境温度为20℃时的压力值。温度不同时,SF6气体的压力也不同,充气或检查时,必须查对SF6气体温度压力曲线,同时要比对产品的说明书。
六氟化硫
开关气压值
正常
范围
答:
六氟化硫开关气压值正常范围:110kV断路器正常压力是0.6
,低压告警是0.55,闭锁是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。
六氟化硫断路器气体压力
过高有什么影响?
答:
一旦六氟化硫气体遇到高热、高温(如:电弧),会产生出副产物氟化氢和二氧化硫气体等,它们与未分解的六氟化硫气体共存,即使在微量吸入的情况下也能对人体造成致命性伤害。
SF6高压断路器的额定压力一般是0.4~0.6MPa
(表压),通常这时是指环境温度为20℃时的压力值。温度不同时,SF6气体的压力也不同...
六氟化硫断路器的
性能特点
答:
SF6是
一种比较重的气体,在相同条件下,其密度是空气的5倍,
其压力
与温度的关系遵循理想气体定律。临界
温度是SF6气体
出现液化的最高温度,临界压力表示在这个温度下出现液化所需
的气体压力
。SF6只有在温度高于45℃以上时,才能保持气态,在通常使用条件下,它有液化的可能性,因此SF6不能在过低温度和过低...
大家正在搜
断路器sf6气体压力低的原因
六氟化硫断路器气体压力
六氟化硫断路器气体压力低怎么办
sf6断路器气体压力报警值
sf6断路器气体压力闭锁
sf6断路器低气压闭锁压力值
sf6断路器的压力要求
SF6断路器压力
六氟化硫断路器压力
相关问题
SF6断路器中SF6气体压力过低时,断路器将会怎样?
六氟化硫断路器温度过低会造成什么后果
SF6断路器气体压力降低如何处理?
六氟化硫断路器气室压力上升的原因
请问SF6断路器气体压力在气温高的时候下降,而当气温下降的时...
SF6高压断路器正常压力应该是多少mPa ?
怎样读sf6压力表
一台SF6断路器巡视进时发现其气压为0.9Mpa,当时温度为...