66问答网
所有问题
sf6断路器sf6气体压力过低或过高的危害有哪些?是什么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-03
气压过低,将使断路器的灭弧能力降低。
气压过高,将使断路器的机械寿命缩短,还可能造成sf6气体液化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U29vDUi929iDiixxDnx.html
相似回答
SF6断路器SF6气体压力过低或过高的危害有哪些?
答:
气体经电弧分解后的生成物
对金属及绝缘材料腐蚀
,同时水分一般以气态的水蒸气形式存在,当温度降低时凝结成液态的水珠附着于零件的表面,引起绝缘表面的闪络。
高压
断路器SF6压力
升高
有什么危害
答:
SF6断路器SF6气体压力过低时气体经电弧分解后的生成物对金属及绝缘材料腐蚀
,同时水分一般以气态的水蒸气形式存在,当温度降低时凝结成液态的水珠附着于零件的表面,引起绝缘表面的闪络。参考 http://www.schneider-electric.cn/sites/china/cn/products-services/electrical-distribution/products-offer/function...
SF6断路器压力过低
会
有什么后果
呢?
答:
SF6断路器 压力过低,
其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室
,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭...
六氟化硫断路器
低气压
有什么危害
吗?
答:
SF6断路器 压力过低,
其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室
,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
断路器的
SF
气体压力
降低对运行
有什么危害?
答:
如果低于报警压力,可能会影响
断路器的
绝缘性能,需要补气;绝缘性能是依靠一定
压力的SF6气体
才能建立,压力低,可能回导致绝缘击穿,放电,胆汁断路器跳闸,退出运行;如果低于闭锁压力,就会影响到断路器的开断性能,闭锁断路器的控制回路;断路器的开断也是依靠一定压力的SF6气体,如果压力低,造成断路器...
六氟化硫断路器
气压
过低有什么危害
答:
一般气箱都会加些压,这样漏气后就能看出来,如果和外面气压一样就看不出漏了,而且
SF6
加一定少量气压有助于提高绝缘性能,一般不低于1.1个大气压,在平气压下也可以工作一段时间,气压低,就是漏气了,SF6本身是惰性
气体
,但是开断负荷后会产生有毒气体,漏气的话有一定危险 ...
大家正在搜
sf6断路器的特点之一是什么
气压过高和过低危害
什么是sf6断路器
sf6断路器的特点是开断电流
血小板过高有什么危害
高压sf6断路器
sf6断路器的缺点之一
sf6断路器的缺点
sf6断路器的结构
相关问题
SF6断路器SF6气体压力过低或过高的危害有哪些?
SF6断路器中SF6气体压力过低时,断路器将会怎样?
高压断路器SF6压力升高有什么危害
SF6断路器气体压力降低如何处理?
sf6断路器压力降低是什么原因?
六氟化硫断路器温度过低会造成什么后果
SF6断路器的巡视检查内容有哪些?求解答
SF6断路器的特点是什么?