推荐答案 2010-01-06
一般气箱都会加些压,这样漏气后就能看出来,如果和外面气压一样就看不出漏了,而且SF6加一定少量气压有助于提高绝缘性能,一般不低于1.1个大气压,在平气压下也可以工作一段时间,气压低,就是漏气了,SF6本身是惰性气体,但是开断负荷后会产生有毒气体,漏气的话有一定危险
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Upn9niU2U.html
其他回答
第1个回答 2010-01-05
压力过低说明有泄露。可能气体里会有水分。。而H2O与SF6会起化学反应。
有可能具有腐蚀性。并造成熄弧能力下降。
参考资料:
http://bbs.njchuangdi.com
相似回答
六氟化硫断路器低气压有什么危害
吗?
答:
SF6
断路器
压力
过低
,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,闭锁压力报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力
低了
,绝缘和灭...
六氟化硫断路器气压过低有什么危害
答:
一般气箱都会加些压,这样漏气后就能看出来,如果和外面气压一样就看不出漏了,而且SF6加一定少量气压有助于提高绝缘性能,一般不低于1.1个大气压,在平气压下也可以工作一段时间,
气压低
,就是漏气了,SF6本身是惰性气体,但是开断负荷后会产生有毒气体,漏气的话有一定危险 ...
六氟化硫断路器
温度
过低
会造成
什么后果
答:
六氟化硫断路器温度过低会使开关不能正常工作
。1、六氟化硫只有在温度高于45℃以上时才能保持气态,在通常使用条件下它有液化的可能性,因此六氟化硫不能在过低温度和过低压力下使用。六氟化硫液化后断路器实际压力降低,绝缘距离不够会导致开关不能正常工作。2、六氟化硫在常压下是一种无色、无臭、无...
六氟化硫断路器
压力低报警的判断处理的事故现象是
什么
?
答:
1.设备泄漏:六氟化硫断路器内部充满六氟化硫气体
,如果设备出现泄漏,会导致气体流失,压力下降,从而触发压力低报警,这时可能会出现气味、噪音等异常现象。2.气密性不好:六氟化硫断路器需要保持一定的气密性才能正常工作,如果设备密封不良,会导致气体泄漏压力下降,从而触发压力低报警 3.气体质量问题:六...
为
什么
SF6
断路器
在
低气压
闭锁状态下不能进行断路器的分合闸操作_百度知 ...
答:
但是分闸是绝对不允许的,
低气压
下分闸会因为SF6
气压过低
灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。
六氟化硫断路器
气体压力
低
为
什么
要闭锁重合闸?具体原因是什么?
答:
SF6是绝缘气体,一但气体泄压,即
气压
降低(一般充略高于大气压的压力),势必影响绝缘性能,在开断电流的时候产成危险。
大家正在搜
六氟化硫断路器气压低怎么处理
六氟化硫断路器气压过高
什么是六氟化硫断路器
六氟化硫断路器二次回路
六氟化硫断路器压力
六氟化硫断路器怎么接线的
六氟化硫气压表能测空气压力
电流互感器六氟化硫气压低
35kv六氟化硫断路器
相关问题
SF6断路器中SF6气体压力过低时,断路器将会怎样?
六氟化硫断路器温度过低会造成什么后果
六氟化硫断路器气压低会引起跳闸吗?
sf6断路器sf6气体压力过低或过高的危害有哪些?是什么
六氟化硫断路器有什么优缺点,
SF6断路器SF6气体压力过低或过高的危害有哪些?
35kV六氟化硫断路器气压值为0.66MPa有什么影响?
为什么SF6断路器在低气压闭锁状态下不能进行断路器的分合闸操...