66问答网
所有问题
电缆的选型 70㎡10kv铝芯电缆200m可以带多少功率 如何计算
10KV高压电缆呀
举报该问题
推荐答案 2012-05-05
一、首先得根据国内规定的经济电流密度Jec和你所给出的电缆截面Aec来计算最大计算电流I
我们取年最大负荷利用小时Tmax=3000-5000小时,那么可查阅相关表格得出电缆线路的经济电流密度Jec=1.73A/mm2
电流I=Jec×Aec=1.73×70=121.1A
Jec--经济电流密度(查表)
Aec—经济电缆截面(查表)
Tmax--年最大负荷利用小时(查表)
二、计算额定功率
P=1.732×U×I×Cosφ=1.732×10000×121.1×0.8=1678KW
P--额定功率
U--额定电压
I--电缆载流量
Cosφ--功率因数
三、因为200m的电压降很小,而且是高压输电,所以电缆电压降可忽略不计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/DUxxps99D.html
其他回答
第1个回答 2012-05-04
载流量按3倍算,210A电流,功率P=1.732*U*I*Cosφ=1.732*380*207*0.8=110KW,200m电缆压降很小,不用考虑。
第2个回答 2012-04-30
每平方毫米可以承载3.5安培。
相似回答
400KW
功率
,距离
200
米.380V电压用多大
铝芯电缆
?
怎么计算
的?谢谢
答:
负载电流约800A附近,按允许电压损失5%(20V)算,每根
电线的
电压降为10V,则每根电线的线阻:R=U/I=10/800=0.0125(Ω)
铝芯电缆
截面(铝电线的电阻率为0.0283):S=ρ×L/R=0.0283×
200
/0.0125≈453(m㎡)宜应用2根240
m㎡铝电线
并联输送。
10千伏(240
m㎡
)
铝芯电缆
能载多大负荷?
答:
YJLV 10 3X240 铝芯交联聚乙烯绝缘绝缘电缆,载流量约为:345A 最大负荷:√3X10X345=5975.4kVA 所以最大负荷约6000kVA
240平方
铝电缆
能带多大负荷,一一,了
答:
根据上表计算公式知道240平方的
铝芯电缆
标准情况下480A的电流,一般380V的电压一个千瓦需要2-2.5A的电流,在根据你
电缆的
埋设方法及电缆的长度最后确定能带动
多少功率
,最多控制在240千瓦之内。
10kv
的变压器用多粗的
电缆
?
答:
需要使用16m㎡。需要选
10kV
ZR-YJV 3*70平方毫米电缆。因为
电缆的选择
不是单靠电流的,电缆的电流不是固定,随着环境温度和敷设方式的不同还要乘一个系数,还有动稳定和热稳定的校验。并且还要计算短路电流,所以应该线则稍微大点。1.8kV及以下为低压电缆。3.6KV~35KV为中压电缆。35KV~1
10KV
为高压...
铜
芯电缆
载流量对照表
答:
铜
芯电缆
载流量对照表如下:电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
...的安全电流是
多少
?承载的最大电流又是多少?
可以带
瓦的安全负载_百度...
答:
柒拾玖五两倍半,(70、95 平方毫米乘以 2.5)铜线升级算。(铜线按大一号的铝线计算)方法五:
铝芯电缆选择
简单算法:对于小于等于 10 mm2 的导线,载流量数为截面积数乘以 5 (A);对于16、25 mm2 的导线,载流量数为截面积数乘以 4 (A) ;对于35、50 mm2 的导线,载流量数为截面积数...
大家正在搜
高压电缆10kv电缆选型
10kv电缆选型计算公式
10kv电缆功率计算
10kv零序电流互感器选型与电缆
10kv高压电缆如何选择
10kv电缆电流计算公式
10kv95电缆能带多大电流
10kv高压电缆充电功率
10kv变压器电缆选型
相关问题
10平方铝线能带多少千瓦
10千伏(240m㎡)铝芯电缆能载多大负荷?
250米铝芯25㎡电缆可带多少kw
怎么计算电缆是多少平方的?
3×300㎡+1×150㎡的铝芯电缆线单根可以通过多少电流?
7Om㎡铝芯电缆长度2千千米末端电压有多少?