10平方铝线能带多少千瓦

10平方铝线能带多少千瓦

10平方的铝芯电线,它的安全电流是50A左右,若220V为8.8千瓦。

如果是10平方铝单线可以安全承载64A的电流,用在单相电中可以承受8.8千瓦左右,用在三相电中则可以承受26.4千瓦左右。 

电线是指传输电能的导线。分裸线、电磁线和绝缘线。裸线没有绝缘层,包括铜、铝平线、架空绞线以及各种型材(如型线、母线、铜 排、铝排等)。它主要用于户外架空及室内汇流 排和开关箱

拓展资料

能带多少功率与导线的载流量有关,导线的载流量又与导线绝缘材质、敷设环境、敷设方式、配电距离等有直接关系的。

计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×47.2×1.732×0.85≈26.4KW;

计算承受单相功率:P=UIcosφ=220×47.2×0.85≈8.8KW;

10mm²铝芯塑料绝缘导线能承受三相负载约26.4KW,能承受单相负载约8.8KW。

参考资料:百度百科-电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-22
2X10平方表示2根10平方毫米的线,220伏1千瓦负荷约5A左右电流。
如果是近距离,几米或10多米,10平方毫米铝线可以通过50A左右电流,带负荷10KW左右。
如果是几十米或100多米,10平方毫米铝线可以通过30A左右电流,可以带负荷6KW左右。
如果有几百米距离,10平方毫米铝线只能通过15A以下的电流,可以带负荷2-3KW左右。

选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。
一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;
距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;
如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于电缆,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
比如15KW的三相电机选择电缆
三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=28A
如果是近距离(几十米以内),铜电缆6平方毫米,铝电缆10平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
如果介于远距离和近距离间,铜电缆10平方毫米,铝电缆16平方毫米。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-22
这个主要是铝的,如果是铜线的话就要好点!也可以带8千瓦左右
第3个回答  2022-08-06
电压220V,路线400米,电线10平方最大能带多少千瓦
第4个回答  2019-12-28
相似回答