240铝芯线能最大承受145千瓦。
查下面
电缆载流量表,可知240铝芯线的安全载流量为260A(以常见的3大1小铝芯电缆为标准)。
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:
P=1.732UIcosφ
=1.732X0.38X260x0.85
=145kw(按三相市电计算,
功率因数取0.85)
4×240放入铝心电缆,能带多少kw负荷?
4x240铝芯电缆空气中敷设的载流量为260A,p=√3*U*I*cos∅=1.732*0.38*260*0.85=145.5Kw4x240铝芯电缆土壤中敷设的载流量为300A,p=√3*U*I*cos∅=1.732*0.38*300*0.85=167.83Kw4x240铝芯电缆空气中敷设可以带145.5Kw负荷,4x240铝芯电缆土壤中敷设可以带167.83Kw负荷。
3*240电缆能带多少千瓦?
可以带720千瓦。题目中3*240电缆可以理解为三相、线径为240毫米平方的电缆,芯线材质以铜材为例进行分析。根据电气输配电设计及电工学定理计算,每平方铜线的载流量为6A,而每
千瓦时所需电流为2A,也就是说每平方铜导线的载荷量为3千瓦,那240*3=720千瓦。
240铝芯线能最大承受多少千瓦?
1、电缆为多芯时,250KW左右,因240平方铝电缆的载流量为370A左右(空气中敷设),P=UI*功率系数0.85可得2、电缆为单芯时,316KW左右,因240平方铝电缆的载流量为490A左右(空气中敷设),P=UI*功率系数0.85可得
240铝芯
电缆线直埋敷设,长度200米,能带多大功率与电流要带计算公式的?
S=Kw*米 /50*4 Kw=240*200/200=240KW=480A 此计算为铝芯架空线路。
240个平方的三相四线铝心电缆能带多少千瓦的
三相电机?
三相四线制50平方毫米2113
电压等级为0.6/1KV的铜芯电缆5261可以承载130-185A之间。4102 1、电缆明敷设时环境温度在30和165340度之间可以承载185A和170A电流。 2、电缆穿管后在土壤中敷设时可以承载130A-165A之间。 根据公式P=√3UICOSΦ=1.732*0.38*0.8*130(185)=68(97)KW. 三相四线50平方的电缆能带多少千瓦,答:电缆明敷设时可以带97KW,电缆穿管后在土壤中敷设时能带68KW。 拓展资料
三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、
振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。 三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的
中性点引出。 :-三相交流电
本回答被网友采纳