低压脱扣装置是什么

是在变电站断路器上,还是在用户受电侧?是需要保护整定的装置还是一个不需整定自动会断开的装置?脱扣2个字和开断有什么区别?

低压脱扣装置(分励脱扣器),一个分闸线圈加脱扣器,给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。

当发生火灾时,消防控制室发出报警信号,这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器,再加装一个24V中间继电器

把24V的消防跳闸信号接至中hl继电器,中hl继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣线圈回路中,通过输出模块、配电箱内中hl继电器与分励脱扣器的配合切除非消防负荷。

分励脱扣器额定控制电源电压一般为交流230V\400V或直流220V,当电源电压值等于控制电源电压的(700%-1100%)之间的任一电压时,则在断路器的所有操作条件卜分励脱扣器都能使断路器脱扣断开。

断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣、跳闸后要再扣一样,这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。

断路器操作把手有三个位置,除上合下分两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置,所谓再扣就是将把手从中间位置扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。

扩展资料

反馈信号:

在火灾情况下,非消防电源需由消防联动系统强制切除,同时消防控制主机需接收一个反馈信号以确认分励脱扣器动作。

1、消防联动系统由辅助触点获得分励脱扣动作的反馈信号的做法称之为“真”信号。

2、消防联动系统由继电器获得动作信号取代辅助触点的反馈信号的做法称之为“假”信号。

为了取得“真”信号(因中间继电器动作了,断路器可能因故障不动作),在设计中通常选用分励脱扣器+辅助触头的断路器附件,断路器动作反馈信号通过断路器辅助触点及输入模块,引至消防控制室。

参考资料:百度百科-分励脱扣器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-28
断路器上。一般脱扣按你所选的脱扣器分为热磁,电子,或者更高级的含有控制单元的。总的来说就是过负荷的时候脱扣,即断路器断开,或者短路的时候脱扣。无所谓保护整定,无非就是你把过载长延时动作电流和瞬时动作电流自己设定一下。脱扣和开断是一个因果关系,就好像断路器旁边跟了一个装置,这个装置通过对电流的判断来控制断路器的断开。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-14
低压脱扣装置是指脱扣器,它和断路器的机械机构相连,
用以释放保持机构并使断路器自动断开的装置。
第3个回答  2012-04-18
应为过流脱扣,过压脱扣,失压脱扣